Срабатывает автоматический выключатель. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает автоматический выключатель. |
2.2.2011, 20:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Доброго времени суток всем! Непонятная ситуация с авт.выкл. Есть ТП 2х630кВА Нагрузка - небольшое пищевое производство. (других потребителей нет) В ТП по 0,4 установлены на отходящие линии (2х3х4х240мм2 АВБбШв-способ прокладки-коллектор) Авт. выкл. Schneider Electric Соmpact 1000А (В настоящее время данный тип не выпускается) с моторными приводами(почему то отключены). В ГРЩ предприятия на вводах-Schneider Electric Соmpact NC 630А . Теперь о проблеме. Предприятие ночью не работает. Деж.электрик утром наблюдает выбитый АВ (1000А) по одному лучу. В ГРЩ предприятия- все в порядке. Проверяют мегером линию - в норме. Взводят АВ 1000А- все работает. Прходит 2 недели-та же история. Это было весной. Все лето- никаких отключений. Сейчас повторяется та же история. В данный момент предприятие работает по одному вводу, все нормально. Второй ввод под напряжением без нагрузки- АВ не вышибает.Подсаживаются на ввод-проходит 1-7 дней - срабатывает. Выбивает строго в ночное время. Вызывали лабораторию из района на предмет прверки АВ- характеристики в норме! История началась с весны, до этого 3 года никаких проблем! Господа, у кого какие мысли? Благодарю за внимание.
|
|
|
VOLDEMARIUS Срабатывает автоматический выключатель. 2.2.2011, 20:36
НАТА ША Была похожая история на моей памяти. Оказалось, гн... 3.2.2011, 9:54
VOLDEMARIUS Исключено на 100%. 3.2.2011, 9:57
VOLDEMARIUS Понял, мыслей нет...Тогда такой вопрос- расцепител... 4.2.2011, 12:18
Костян челябинский ДА 4.2.2011, 12:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 2:02 |
|
|
|
|