Странная лампа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Странная лампа |
1.6.2006, 13:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2006 Пользователь №: 5690 |
Описываю происходящее: лампа в коридоре как-то вечером перестала реагировать на выключатель, при этом на выключателе при вкрученной исправной лампе со всех сторон была фаза независимо от положения. Через нескольких дней Лампа зажглась, но при этом опять таки горела независимо от положения выключателя.
Что скажите? Вывода проводов в коробку не нашел пока. |
|
|
|
1.6.2006, 15:32
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Описываю аналогичную ситуацию.
На светильник приходит фаза напрямую, ноль разрывается через выключатель. Со временем, внутри светильника, изоляция нулевого провода нарушается (обычно провод перекручивают, когда в незакрепленный патрон заворачивают лампу) или нулевая жила может отгореть и кусок провода со стороны лампы намертво пригорает к корпусу. Ну а потом через незаизолированный крюк на конструкцию здания получаем нулевую цепь, и лампа Ильича светит вечно... Наши действия: приподнимаем светильник с крюка и смотрим- не погаснет ли лампочка. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
1.6.2006, 16:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2006 Пользователь №: 5690 |
Люстры нет, просто патрон висит. Проводки подходящие с потолка проверил, там все ок - отдельно фаза, отдельно ноль. Через выключатель при выкрученной лампе идет ноль, при вкрученной - по обе стороны фаза. Проводки выходящие из потолка шевелил, результата нет.
|
|
|
1.6.2006, 16:25
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Тогда ищи коробку распаячную, видимо там концы выключательные сложились.
Наверное поэтому и фаза через лампочку приходит на оба конца выключателя. Точно фаза, а то может наводка на индикаторе? Кстати, соседи сверху не заливали в ближайшие дней 30? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
2.6.2006, 9:24
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2006 Пользователь №: 5690 |
Дождь сильный был, но от нас до крыши 3 этажа.
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.6.2006, 20:48
Сообщение
#6
|
Гости |
От этажного щита дайте временно сперва рабочий нуль, потом свою фазу на лампу. Этим проверите целостность цепей фазы или нуля. Если что-то отсутствует, открутите лампу и проверьте на патроне разрывается ли фаза или нуль при отключенном положении выключателя. Так проверите цепь от выключателя до потрона.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:12 |
|