Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
Гость_kad_* |
26.1.2011, 6:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался уже с этим. В ледовом дворце установили автоматические конденсаторные установки, через некоторое время автоматика на конденсаторах перестала работать. У СО в свою очередь на ТП которая осуществляет электроснабжение этого дворца стали греться силовые трансформаторы, счетчики установленные в ТП на ледовый дворец показывают, что идет генерация реактивки в сеть СО. У нас предположения, что изза этой самой генерации и происходит нагрев силовых трансформаторов, как то в нэте встречал про такую теорию, что изза генерации в сеть у силовых трансформатор происходит сушка изоляции и в конечном итоге трансформаторы выходят из строя. Если есть у кого-нибудь информация про данную ситуацию скиньте или дайте ссылку. Заранее благодарен. |
|
|
|
26.1.2011, 7:19
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
идет генерация реактивки в сеть СО Термин неправильный; вернее говорить "перекомпенсация". Настоятельно рекомендую взять анализатор качества ЭЭ и замерить гармоники тока. И перерегулируйте компенсирующее устройство на меньший косинус (0,96, к примеру). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_kad_* |
26.1.2011, 9:38
Сообщение
#3
|
Гости |
Сейчас не представляется возможным выставить 0,96 (автоматика не работает), сейчас получается либо они включены либо отключены, третьего не надо. А что на счет ухудшения изоляции силового трансформатора при перекомпенсации реактивки ?
|
|
|
Гость_самсон_* |
25.2.2011, 2:56
Сообщение
#4
|
Гости |
Возможно выбран/расчитан неправильно режим компенсации.
Или, если применяется нерегулируемая установка компенсации, хуже если с ручным управлением, включаться она должна только на определенное время, когда необходима компенсация, а не на постоянно. А что мешало применить установку автоматической регулируемой (многоступенчатой) компенсации. |
|
|
|