Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчетная мощность жилых частных домов

Dimidrol
сообщение 21.7.2015, 15:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 43429



Ребята собственно суть вот в чем. Тех условиями дана определенная мощность. Есть участок,на котором несколько построек (жилой дом, баня, дом для гостей). Пока нужно расчитать мощность для гостевого дома. Не знаю, какие коэффициенты спроса брать для вентиляции, водопроводного,отопительного электрооборудования. И вот ещё. Какую установленную мощность брать на розетку?? Для общественных зданий всё понятно, берем из СП31-110-2003, 60 Вт на розетку. А в жилом доме(коттедже)?? Что включать будут в нее,пока известно лишь Богу...Помогите icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 21.7.2015, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(Dimidrol @ 21.7.2015, 12:26) *
...Тех условиями дана определенная мощность.

Сколько, если не секрет?
Все остальное, похоже, написано под воздействием димидрола... icon_biggrin.gif
Цитата
...Есть участок,на котором несколько построек (жилой дом, баня, дом для гостей). Пока нужно расчитать мощность для гостевого дома. Не знаю, какие коэффициенты спроса брать для вентиляции, водопроводного,отопительного электрооборудования. И вот ещё. Какую установленную мощность брать на розетку?? Для общественных зданий всё понятно, берем из СП31-110-2003, 60 Вт на розетку. А в жилом доме(коттедже)?? Что включать будут в нее,пока известно лишь Богу...Помогите

...60 Вт на розетку... Круто! Почитай на розетке. Какой там ток написан? Розетка - это не забор!
Цитата
Что включать будут в нее,пока известно лишь Богу...Помогите

Ну так у него и спроси! icon_biggrin.gif


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimidrol
сообщение 21.7.2015, 16:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.1.2015
Пользователь №: 43429



Дано 50 кВт.
А что тебе в 60 Вт не нравится?Именно столько и предлагается брать в СП на розетку в общественных зданиях,несмотря на то,что туда будет втыкаться-торшер или утюг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2015, 0:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Посчитайте как для квартир повышенной комфортности с эл. плитами по СП31-110-2003.