распоряжение на переключение , должен ли лицо одтающее распоряжение давать порядок очередности операц |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
распоряжение на переключение , должен ли лицо одтающее распоряжение давать порядок очередности операц |
27.3.2011, 11:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22173 |
Уважаемые коллеги!помогите рассудить кто прав?
Мой непосредственный руководитель(мастер участка электрохозяйства)дает мне(как дежурному электромонтеру) устное распоряжение на переключения для вывода в ремонт электотехнического оборудование или изменение в схеме электроснабжения .Я требую с него дать очередность дейстий при переключении.Он не дает,т.к. считает что это должен делать я сам. |
|
|
|
|
27.3.2011, 13:06
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Работаю с более высоким классом напряжения, где указания по переключениям дает не мастер, а диспетчер. В этом случае оперативному персоналу предоставлено без дополнительных указаний самостоятельно выполнять переключения в двух случаях: если он обучен этому (прошли инструктаж, сдали экзамены, руководство не сомневается в Вашей компетентности), или если, в более сложных случаях, это прописано типовой программой переключений.
Впрочем, если приведете более конкретную задачу, можно будет поговорит более предметно. Сообщение отредактировал doro - 27.3.2011, 13:07 |
|
|
28.3.2011, 13:52
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Согласен с предыдущим оратором - инструкция по оперативным переключениям должна быть.
ПТЭЭП 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: ... производственная инструкция по переключениям в электроустановках; ... Сообщение отредактировал Littleflea - 28.3.2011, 14:00 |
|
|
28.3.2011, 20:40
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22173 |
У меня промышленное предприятие.участок элекрохозяйства-вспомогательная служба.оперативно-диспетчерской службы нет.на смене ДЭМ -один человек.инструкций по переключениям не было совсем(когда я начал требовать-меня же и вынудел этот мастер составить порядок действий для наиболее сложных по его мнению,после этого появились первые инструкции по переключениям).он административно -технический персонал и я никак ни могу убедить его что для меня он ещё и вышестоящий оперативный песонал!!!поэтому прошу Вас коллеги дай те ссылку на правила где указано что я прав и в этом вопросе.Электоустановки у нас -несколько РУ ,РП,ТП-6 и 0,4 кВ.Электротехнологическое оборудование тоже есть и 6кВ(элетродвигатели насосов).
Спасибо! |
|
|
|
|
28.3.2011, 21:03
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Есть такая инструкция МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (не знаю как на предприятиях, у нас в сетях руководствуются ей)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.20.505-2003 2.1.3. Содержание распоряжения о переключении и порядок его выполнения определяются отдающим его вышестоящим оперативным персоналом с учетом сложности задания, необходимой координации действий оперативного персонала и согласованности изменений в схемах электроустановок. В распоряжении о переключениях указываются цель переключений и последовательность выполнения операций в схеме электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, определяемой вышестоящим оперативно-диспетчерским персоналом. При переключениях в цепях РЗА называются наименования присоединений, устройства релейной защиты (автоматики) и операции, которые выполняются. 2.1.4. Распоряжение о переключении отдается ясным по содержанию, четким и по возможности кратким. Отдающий и принимающий распоряжение четко усваивают последовательность выполнения намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети. Не допускается выполнение оперативным персоналом непонятного для него распоряжения. 2.1.5. На электростанциях и подстанциях с постоянным дежурством оперативного персонала исполнителю переключений одновременно выдается не более одного задания на проведение оперативных переключений, содержащего операции одного целевого назначения ну и свои местные инструкции где уазывается какие переключения по типовым БП, какие по обычным БП и какие без БП.При отдачи распоряжений без БП, отдающий расп. все равно перчисляет послед. операций и если нет звукозаписи то подробно записывает в свой опер. журнал а принимающий расп. в свой опер.журнал. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 0:26 |
|
|
|
|