11.8.2010, 15:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
Доброго времени суток ! коллеги подскажите в чем разница испытания 1000 в. и 2500 в ? большинство нормативов по испытанию сопротивлении изоляции предписывают 2500 в. , тогда зачем нужен м 4100-4 , ? и что им можно испытывать ?
Заранее извиняюсь за тупой вопрос , благодарен за любой ответ ! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
11.8.2010, 18:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Существует понятие измерение сопротивления изоляции его выполняете мег. 1000в и есть понятие испытания изоляции на прочность мег.2500в.
|
|
|
11.8.2010, 18:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
|
|
|
11.8.2010, 19:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
разница в требованиях Правил. в частности ПТЭЭП, посмотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 3 там есть и 1 кв. и 2,5 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
11.8.2010, 20:04
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
11.8.2010, 20:41
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
11.8.2010, 21:15
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
протокол один и тот-же только в заключение указано испытание проведено мег. на 2500в (для линийй 0,6кВ) Недоперепонял -1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли. ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДО 1000В ЗАЧЕМ 2500 В.? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
14.8.2010, 22:16
Сообщение
#8
|
|
Гости |
А про испытание переменным напряжением в 1000в вам знакомо? Так вот чтобы не пытать переменным можно испытать постоянным в 2500в. можно ПТЭЭП почитать.
|
|
|
14.8.2010, 23:56
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
|
|
|
18.2.2011, 22:16
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Для измерения сопр изоляции электроинструмента (перфоратор, дрель, болгарка и т.д.) нужен мегаомметр на 500 В.
это для примера -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|