Вы я смотрю никак не угомонитесь, и путаете х.. с пальцем, какую я услугу, кому я навязываю. Вы сметы на прогрузку АВ видели вообще? Где там подробно все описано, какая операция и сколько стоит?
Нет там такого вообще ![]() ![]() При прогрузе (3-4)Iнр, БУРП при 6Iнр измеряется время отключения АВ, для АВ с БУРП проверяется уставка времени, например:2или 4или 8с, для АВ с ТР по ВТХ проверяется соответствие времени отключения. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:30
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Вы я смотрю никак не угомонитесь, и путаете х.. с пальцем, какую я услугу, кому я навязываю. Вы сметы на прогрузку АВ видели вообще? Где там подробно все описано, какая операция и сколько стоит? Нет там такого вообще ![]() ![]() При прогрузе (3-4)Iнр, БУРП при 6Iнр измеряется время отключения АВ, для АВ с БУРП проверяется уставка времени, например:2или 4или 8с, для АВ с ТР по ВТХ проверяется соответствие времени отключения. С чего бы мне угоманиваться? ![]() ![]() Интересный у вас подход. Хоть ЭМР и ТР прогружай, хоть ниче не прогружай одна цена. Многие и не прогружают мелочь-копейки по смете, а возни хватает. Смета напрямую зависит от затрат на выполняемую работу. Что то вы путаете. ![]() Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16. То, что вы попали в зону при выполнении сего замера еще не очем не говорит. У зоны как известно имеются пределы. При одной и той же величине тока время срабатывания может изменяться в разы. Где гарантия, что при втором, четвертом, восьмом замере времени страбатывания АВ при одном и том же токе полученное значение не уйдет из этой зоны? Так это только при одном значении испытательного тока! Так зачем бороться с ветряными мельницами если ни завод ни ПУЭ не требуют этого. В правилах указаны минимальные и достаточные требования. А УЗО вы случайно не пытаете токами утечки? Извините, что от темы отошел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
О мляя чууется, не только троль баламут,а полный дебил:Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16, я еще время трачу на него...
Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:38 |
![]() |
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
О мляя чууется полный дебил:Давайте рассмотрим стандартную вольт-амперную характеристику АВ С16, я еще время трачу на него... Понимаю, трудное детство, ненависть к ехиднам. Как только не знаете как ответить, начинается хамство. Спокойнее, спокойнее, я рядом. Дышите ровнее. Считайте, что чайнику разъясняете. Уж уделите немного времени, не разорвет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Детство было распрекрасным и в меру вольным, таких тупорылых или прикидывающихся, скорее всего второе я еще не встречал. Я ответил на все ваши вопросы...
Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 17:50 |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Детство было распрекрасным и в меру вольным, таких тупорылых или прикидывающихся, скорее всего второе я еще не встречал. Я ответил на все ваши вопросы... Вижу, что много текста вас дистабилизирует. Главный вопрос остался неотвеченным. Вы описываете как вы это делаете, но не говорите по каким требованиям. Неужели, завтра начнут вес и размеры у АВ мерять, а вдруг пригодится? Повторяю вопрос: Где в НТД указано о необходимости проводить проверку АВ по токам перегрузки? Может другие участники форума помогут, а то у Uran не получается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Ну что демагог, дальше будем Вольтамперки АВ С16 снимать? Какого производителя, марку АВ в студию.
Все это делается только для проверки исправности и годности АВ к эксплуатации. |
![]() |
|
|
Гость_А_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Ну что демагог, дальше будем Вольтамперки АВ С16 снимать? Какого производителя, марку АВ в студию. Все это делается только для проверки исправности и годности АВ к эксплуатации. А разве предлагал Вам производить это бессмысленное действие? Наоборот отговаривал. Предлагаю в студию АВ ИЭК ВА 47-29 В10. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. АВ ИЭК ВА 47-29 В10, уважающий себя человек такой себе и не поставит, понятно с кем дело имею. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 18:55 |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. Ай-ай-ай, ПУЭ немного ошиблись! А где тогда посмотреть на понятие максимального расцепителя? |
![]() |
|
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#41
|
Гости ![]() |
АВ ИЭК ВА 47-29 В10, уважающий себя человек такой себе и не поставит, понятно с кем дело имею. Вы попросили представить АВ. Вам представили. Вас не устроило, что то. Предложите АВ с характеристикой B16 любой брендовой фирмы без разницы. И на его примере поясните. Раз вам все понятно, поясните, тому, кому не все понятно. Не будьте жадиной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
Гуглить я думаю, вы сумеете и найдете много инфы. а может без гуглов объясните на примере, зачем куда-то отсылать, когда вот он-специалист рядом. Так какой АВ В16 в студию предложите? Вот еще нашел в ПТЭЭП 28.6. Проверка действия расцепителей. Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным. Может подскажите как проверить пределы работы теплового расцепителя АВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
демагог- это судьба.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
демагог- это судьба. Что за нормативный документ вы мне показываете? ГОСТ Р 5 0345-99 не предусматривает после монтажа АВ такие проверки. В соответствии с ГОСТ Р 5 0345-99 должны быть изготовлены и спытаны АВ на заводе-изготовителе, ознакомьтесь с главой 9 ГОСТ. Для проведения проверки в соответствии с ГОСТ у вас нет ни оборудования, ни времени. Да это вам и не требуется. После монтажа АВ проверяются в соответствии с ПУЭ, которое к слово ни сколько не ошиблось, а однозначно указало: 3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей. Все остальное, найденное вами на просторах интернета - это выдумки людей, которые пытаются показать свою значимость выполнением ненужной работы. Если у Вас более нет весомых аргументов, то буду ждать, может другой кто что дельное скажет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Это не нормативный документ, это МИ модульных АВ, уважаемого человека.
То, что вы чего-то начитались-это ваши проблемы и выдумки. Реалии жизни немного другие, с некоторой корректировкой по регионам, но суть одна: АВ должны быть прогружены и оформлены протоколом. Тем более должны быть прогружены АВ топикстартера. Модульные АВ на ЩО наверное не всегда прогружают. Ну а мы прогружаем все АВ от 0,63А и до 2000А, и никто нам моск не ел по этому поводу. |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
Это не нормативный документ, это МИ модульных АВ, уважаемого человека. То, что вы чего-то начитались-это ваши проблемы и выдумки. Реалии жизни немного другие, с некоторой корректировкой по регионам, но суть одна: АВ должны быть прогружены и оформлены протоколом. Тем более должны быть прогружены АВ топикстартера. Модульные АВ на ЩО наверное не всегда прогружают. Ну а мы прогружаем все АВ от 0,63А и до 2000А, и никто нам моск не ел по этому поводу. Вы ГОСТ, ранее озвученный, покажите вашему уважаемому человеку. Увидите поразительные сходства. Из любопытства, сколько самое большее по времени будет проверять расцепители (тепловой и максимальный) у АВ С16, а сколько С100? И почему вдруг так не уверенно, что модульные АВ на ЩО не всегда прогружают? Чем обоснована такая не уверенность? Может продолжите, разовьете так сказать мысль... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Трехполюсный АВ до 50А по ГЭСН положено -2 часа/18,75руб, Трехполюсный АВ до 200А -3часа/28,13руб, в ценах 2001г.
Если прогрузит молодой неопытный с полной сборкой схемы, возможно и уложится в норматив. Лично я прогружу С16 за 20-30мин, С100 30- 40мин при прогрузе по классической схеме. А с современными прогрузочниками 2-3 раза быстрее получится. Мы прогружаем все АВ и в том числе на ЩО. Я знаю людей, которые утверждают, что АВ до 100А нет смысла грузить. |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
Если прогрузит молодой неопытный с полной сборкой схемы, возможно и уложится в норматив. Лично я прогружу С16 за 20-30мин, С100 30- 40мин при прогрузе по классической схеме. А с современными прогрузочниками 2-3 раза быстрее получится. Мы прогружаем все АВ и в том числе на ЩО. Я знаю людей, которые утверждают, что АВ до 100А нет смысла грузить. Значит вы не молодой и опытный. Ну что же каждый имеет право на самооценку. Раз так, у вас должна быть своя голова на плечах и утверждения других прежде всего должны проверятся самостоятельно. На слухах далеко не проедешь. Ваша методика прогрузки отличается от методики вашего уважаемого знакомого. Не задумывались, с чего бы это? По методике Вашего знакомого С16 будете прогружать два с лишним часа с учетом сборки разборки схемы. И тут без разницы, опытный или не опытный-время не уменьшится. Обращаю ваше внимание, что замер по вашей методике проверки тепловых расцепителей не дает никакой объективной картины. Это не нужное и бесполезное действие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
По ценнику на прогруз 3-х полюсного АВ до 50А-2 часа/19руб в ценах 2001г, по методе выложенной мной этого никто не сделает за 2часа. Да и никто не будет возиться с этим АВ 2-3 часа, максимум -15 минут. Поэтому по нашей МИ проверка ТР током (3-4)Iнр, проверка работоспособности данного ТР, что биметаллическая пластина сгибается куда надо,а не наоборот.Уверен на все 100% -эта проверка необходима, зачем тогда ставить ТР.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |