Всем добрый день!
На днях случилось ЧП. Было плановой отключение вводов. с 12 ночи до 6 утра. Дежурил все это время. По моей части все прошло успешно, перешло все на дизель-генератор. Нагрузка очень большая, 70 А по все фазам. Но ДЭС справлялся на ура.
Т.к в здании есть еще одна компания, (с их стороны никто не дежурил). После работ монтеров на КТП они подали питание. Я конечно же у себя все автоматы отключил. Но у соседей загорелся ВРЩ, причем даже пожаро-охранка сработала. В чужое я не полез, пока они там вызванивали своих электриков, я позвонил диспетчеру и сказал чтоб нахер вырубали нас. В итоге оказалось, что электромонтеры нам на ноль посадили фазу...Ошибочка вышла, у них там даже монтера в скорую увезли.
Вопрос у меня такой, можно ли как-то защитить свою сеть от таких ошибок? Интересует защита ноля...


Сообщение отредактировал RedBull - 9.11.2012, 9:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 9.11.2012, 13:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Ноль никак не защищается. Защита от подобных ошибок автомат на фазах.
Есть правда защиты связанные с нулем в релейке, но они к вашей теме не имеют отношения. Так что защита только такая и для электроснабжения других защит не нужно. Если честно мне даже не понятно с точки зрения электроснабжения как вы хотите реализовать защиту нуля и что вы имеете ввиду под этим словом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.11.2012, 15:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23229
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чтобы на ноль фазы не пришло и наоборот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.11.2012, 16:25
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 488
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



надежное присоединение брони питающего кабеля на PE шину (ГЗШ) ток кз протекал по броне на подстанцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.11.2012, 19:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



реле контроля напряжения. ну и контактор на вводе от него.
или реле минимального напряжения, подобные штуки очень на кранах популярны, контролируют напряжение на вводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 9.11.2012, 23:00
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
чтобы на ноль фазы не пришло и наоборот

Вот вот для этого и есть автоматы на фазах. Одно из видов КЗ пробой фазы на ноль. Для защиты от этого используется автомат на фазах. Сейчас тут некоторые насоветуют всяких релюх но на самом деле ничего менять ему не нужно. Все что он так или иначе может тут поднять уже продумано давно, и он пользуется тем что есть и этого достаточно.
[b]RedBull

Уважаемый поверьте мне вам лично ничего менять не нужно. все работает так как и должно. И это правильно. Просто не хочется в этот теме описывать что бедет если ноль пропадет и типо такого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2012, 23:27
Сообщение #7





Гости






Цитата(Sist @ 9.11.2012, 16:25) *
надежное присоединение брони питающего кабеля на PE шину (ГЗШ) ток кз протекал по броне на подстанцию.

А если нет её, этой самой брони?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения