Собственно весь вопрос в названии.
Есть автоматическая АЗС. Поставили КТП в 15м. Пожарники не принимают.
Нашел вот что:
1. ПУЭ Таблица 7.3.13 - для открытых ТП расстояние должно быть 60м, однако есть примечание "Расстояния до подземных резервуаров, а также до стен ближайших помещений, к которым примыкает взрывоопасная зона, занимающая неполный объем помещения, могут быть уменьшены на 50%". Я чесно говоря не понял фразу про полный и неполный объем помещения, может кто растолкует? В ААЗС вообще помещений нет - в земле резервуар, а наверху колонки под навесом, нет персонала, нет здания.
2. ПУЭ 7.3.78 говорит о том что можно установить ТП вне взрывоопасной зоны, а 7.3.44 г) говорит - 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, (при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
Расстояния по 1. и 2. совсем разные. Коллеги! Подскажите, как правильно? С Наступающим!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.12.2010, 12:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6958
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зона В1Г по 7.3.43
Расстояния по п.7.3.44. в).
Пары бензина пожарную опасность не представляют, они только взрываются.
7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) ... должны располагаться ... снаружи, вне взрывоопасных зон.
По таблице 7.3.13 расстояние должно быть не менее 30м.
Примечания к таблице:
1. Расстояния, указанные в таблице, считаются ... от наиболее выступающих частей наружных взрывоопасных установок до ... ограждений открытых РУ, ТП и ПП.
Расстояния до подземных резервуаров ... могут быть уменьшены на 50%.

Помещения могут быть не полностью взрывоопасными, поэтому это не Ваше, расстояния:
15м от ограждения ТП до сливной муфты, дых. клапана и ТРК.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 2:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены