![]() Разделка кабеля КГЭ-3х95+1х25. , Кто имел опыт откликнитесь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разделка кабеля КГЭ-3х95+1х25. , Кто имел опыт откликнитесь |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прошу помочь с разделкой кабеля КГЭ-3х95+1х25.
Кратко суть вопроса. Кабель имеет сложное устройство, каждая жила покрыта 3-мя слоями. 1 проводящая резина 2 непроводящая резина 3 проводящая резина необходимо снять 3-й слой на длинне 260 мм толщина слоя 1.2 мм слой или приклеен или привулканизирован к второму (не отделяется ) . Кто имел опыт откликнитесь. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кабель КГЭ-ХЛ 3х95+1х25
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 ![]() |
Прошу помочь с разделкой кабеля КГЭ-3х95+1х25. ...необходимо снять 3-й слой на длинне 260 мм ... Срезайте 3-й слой вручную, очень аккуратно, острым канцелярским ножом. Вообще на кабелях из сшитого полиэтилена для этих целей применяют приспособление специальное, похоже на слесарную лерку, но там твердая виниловая изоляция, а у вас резина, с приспособлением ничего не получится. А ножом ... 260 мм ... вполне реально. Сообщение отредактировал Ocean - 5.1.2011, 12:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
В свое время приходилось иметь дело с кабелем 6 кВ марки КВДН. Ситуация похожая - проводящий слой жилы вулканизирован в резиновую изоляцию. Поэтому только вручную можно удалить. Ocean прав. Процесс муторный, но вполне реален. Если кабелей не очень большое количество.
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |