УЗО и дифавтоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО и дифавтоматы |
23.6.2004, 8:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2004 Пользователь №: 1388 |
Добрый день !
У меня два вопроса про УЗО: 1. Фирма Schneider выпускает УЗО ВД63 серии "Домовой" и дифавтоматы DPN N Vigi 1P+N - чем они отличаются ? Что лучше использовать для защиты всей квартиры ? 2. Защитит ли какое либо из этих устройств, если напряжение на их входе скакнёт с 220 до 380 вольт из-за перекоса фаз, что может быть при замыкании одной из фаз подходящего к дому кабеля на землю или из-за ошибки электриков, ремонтирующих эл.щитовую (оба случая имели место) ? Если нет, то какое устройство можно для этого использовать в квартире, где нет заземления ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
25.6.2004, 8:23
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(mbkaes) Добрый день !
2. Защитит ли какое либо из этих устройств, если напряжение на их входе скакнёт с 220 до 380 вольт из-за перекоса фаз, что может быть при замыкании одной из фаз подходящего к дому кабеля на землю или из-за ошибки электриков, ремонтирующих эл.щитовую (оба случая имели место) Нет, не защитит! Бытовых, дешёвых приборов пока не производят. |
|
|
15.7.2004, 22:06
Сообщение
#3
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(mbkaes) Добрый день !
2. Защитит ли какое либо из этих устройств, если напряжение на их входе скакнёт с 220 до 380 вольт из-за перекоса фаз, что может быть при замыкании одной из фаз подходящего к дому кабеля на землю или из-за ошибки электриков, ремонтирующих эл.щитовую (оба случая имели место) ? Если нет, то какое устройство можно для этого использовать в квартире, где нет заземления ? инфо со стр. http://news.elteh.ru/aq/?&p=7 Михаил Комаров, ведущий инженер по низковольтной аппаратуре ЗАО «УЗО-Электро» Подобные устройства широко применяются в мире. Раньше использовались устройства защиты от перенапряжений OVR1 и OVR2 концерна ABB, предназначенные для работы совместно с УЗО. Принцип действия устройств сводился к созданию тока в цепи фаза-земля или нейтраль-земля при повышении напряжения между соответствующими проводниками. Защитное отключение нагрузки производилось посредством УЗО. В настоящее время используются другие устройства (например, OVR315 и др.). Алгоритм их работы примерно такой же. Отличие состоит в величине создаваемого тока и в том, что работают они совместно с автоматическим выключателем. Создаваемый устройствами ток вызывает падение напряжения, обеспечивая тем самым защиту оборудования, а при достаточной величине тока и продолжительности перенапряжения происходит срабатывание автоматического выключателя. Устройства защиты от перенапряжения, работающие совместно с автоматическим выключателем, гораздо более быстродействующие и обеспечивают более качественную защиту. |
|
|
| Гость_Евдокимов_* |
12.9.2004, 12:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Господа, наша компания "ЭНРОН-Энерго" занимается поставкой электронных счетчиков электроэнергии, метрологического оборудования для поверки электросчетчиков, электрощитового оборудования, УЗО и оборудования электрохимзащиты.
Мы сделали сайт и нам интересно Ваше мнение. Может там чего-то не хватает, может что-то лишнее? http://enron-energo.ru |
|
|
|
|
| Гость_Кармен Электра_* |
12.9.2004, 12:11
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Евдокимов) Господа, наша компания "ЭНРОН-Энерго" занимается поставкой электронных счетчиков электроэнергии, метрологического оборудования для поверки электросчетчиков, электрощитового оборудования, УЗО и оборудования электрохимзащиты.
Мы сделали сайт и нам интересно Ваше мнение. Может там чего-то не хватает, может что-то лишнее? http://enron-energo.ru Уважаемый, Евдокимов! Сайт у Вас немного бледноват, как мне показалось, хотя я не много в этом понимаю. А вот что касается каталога продукции, то впечатляет. Вы же официальные дилеры Энергомеры в Москве? |
|
|
| Гость_Кармен Электра_* |
12.9.2004, 12:13
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Цитата(Евдокимов) Господа, наша компания "ЭНРОН-Энерго" занимается поставкой электронных счетчиков электроэнергии, метрологического оборудования для поверки электросчетчиков, электрощитового оборудования, УЗО и оборудования электрохимзащиты.
Мы сделали сайт и нам интересно Ваше мнение. Может там чего-то не хватает, может что-то лишнее? http://enron-energo.ru Уважаемый, Евдокимов! Сайт у Вас немного бледноват, как мне показалось, хотя я не много в этом понимаю. А вот что касается каталога продукции, то впечатляет. Вы же официальные дилеры Энергомеры в Москве? |
|
|
| Гость_Евдокимов_* |
18.11.2004, 13:26
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Да, мы являемся дилерами Энергомеры в Москве..
|
|
|
|
|
| Гость_Евдокимов_* |
19.11.2004, 15:33
Сообщение
#8
|
|
Гости |
"Энрон-Энерго" занрмается продвижением электротехнической продукции в Москве. Электросчетчики, УЗО, АСКУЭ, методы учета электроэнергии.
|
|
|
26.11.2004, 0:10
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 1989 |
Цитата(Евдокимов) "Энрон-Энерго" занрмается продвижением электротехнической продукции в Москве. Электросчетчики, УЗО, АСКУЭ, методы учета электроэнергии.
Господа, у многих из нас есть свой бизнес. И я не модератор на этом форуме. Однако человек задал вопрос, а не попросил рекламной паузы. Что касается вопроса, если Вы такие специалисты, расскажите человеку об УЗО, по парметрам защиты от пажара например. Тоесть о срабатывании при изменении сопротивления изоляции. О том как они дороги и что не подходят для защиты от поражения, и что ставяться на каждую отходящую группу. И так далее....... Извините за упрек -------------------- Оправдан ли цифровой оптимизм? Нашим последним желанием будет - ящик сигар и канистра спирта. Все! Включаю!!!
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.11.2004, 9:53
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Цитата(Sat-electric) Цитата(Евдокимов) "Энрон-Энерго" занрмается продвижением электротехнической продукции в Москве. Электросчетчики, УЗО, АСКУЭ, методы учета электроэнергии.
Господа, у многих из нас есть свой бизнес. И я не модератор на этом форуме. Однако человек задал вопрос, а не попросил рекламной паузы. Что касается вопроса, если Вы такие специалисты, расскажите человеку об УЗО, по парметрам защиты от пажара например. Тоесть о срабатывании при изменении сопротивления изоляции. О том как они дороги и что не подходят для защиты от поражения, и что ставяться на каждую отходящую группу. И так далее....... Извините за упрек Нормальный упрёк. УЗО от пожара не защищает, от пожара защищают сплинкерные системы. УЗО отключает сеть за НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ДО наступления МОМЕНТА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, или скачкообразного пробоя изоляции токонесущих жил. А что товарищу рекомендовать? Сейчас столько подделок... ------- А по 2-му вопросу: я проводил "исследование рынка" и выяснил, что для однофазных сетей устройств защищающих сеть от случая "отгорания нуля" не производят. Есть устройства для защиты сети от перенапряжений в случае удара молнии. Стоят они от ~ 800 $, и предназначены для "коллективных" сетей (400 В). А ещё, кстати, они - одноразовые ------------ По УЗО ещё чуть-чуть: не рекомендуется включать через УЗО сигнализацию охранную и пожарную, блоки питания телефонных АВУ и АТС. С уважением, f389. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.11.2004, 18:20
Сообщение
#11
|
|
Гости |
И еще чуть чуть про УЗО.
Внимательней используйте промышленные установки на системах бытовых УЗО (обычно на этапе строительства дома). Например, при использовании тепло-пушки с 3-х фазным нагревателем и 1-о фазным вентилятором, обратите внимание на схему расключения и заземления данного аппарата. А что касается пожара: если установить первое УЗО на 300мА, а на все отходящие группы по 30мА, то по идее длжна работать и защита от поражения (на каждой группе) и более тонкая защита на изменение сопротивления изоляции при очаговом возгорании в любом из частей дома. Разве такая схема не будет работать? |
|
|
30.11.2004, 23:50
Сообщение
#12
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Anonymous) И еще чуть чуть про УЗО.
А что касается пожара: ... более тонкая защита на изменение сопротивления изоляции при очаговом возгорании в любом из частей дома... Вы интересуетесь, как поведёт себя УЗО в случае, если изоляция проводов/кабелей воспламенится и сгорит не от перегрузки и токов К.З.? |
|
|
1.12.2004, 19:37
Сообщение
#13
|
|
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
А правда, что если сидеть в ванной и уронить туда фен, то УЗО отключит сеть раньше, чем меня убъёт ?
Я серьёзно, очень любопытный вопрос. Был такой слух, но проверить конечно никто не рискнул |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 17:01 |
|
|
|
|