Как упорядочить работу роллета и воздушной завесы?

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 20.12.2010, 22:38
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Возникла проблема.
Необходимо сделать следующее: после открытия роллета должна включаться воздушная завеса (отделющая холодный уличный воздух от тёплого наружного). Посоветуйте с помощью чего можно это сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 20.12.2010, 23:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



какой вам совет нужен. вариантов масса.
самый простой управление через один контактор с несколькими нормально разомкнутыми контактами. при нажатии на кнопку пуск контактор подает питание одновременно на привод вентилятора завесы и на привод роллет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 21.12.2010, 21:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.12.2010, 1:35
Сообщение #4





Гости






большое спасибо. вопрос, а что надёжней??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.12.2010, 8:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Романонь @ 21.12.2010, 23:07) *
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.

И включит его не только холодной зимой, но и жарким летом.
Так же будет включать завесу, даже если ворота чуть приоткрыты.
В процессе эксплуатации ещё куча нюансов и косяков выплывет.
Самый простой выход из ситуации- это просто раздельное управление завесой и воротами. (не сложно же перед открытием ворот нажать на кнопку включения завесы, если холодно).
Самый правильный выход- без контроллера с датчиками положения и температуры не обойтись.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.1.2011, 15:45
Сообщение #6





Гости






А вот если с помощью геркона, ну на замыкание цепи контактора??