Здравствуйте. Возникла проблема.
Необходимо сделать следующее: после открытия роллета должна включаться воздушная завеса (отделющая холодный уличный воздух от тёплого наружного). Посоветуйте с помощью чего можно это сделать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
какой вам совет нужен. вариантов масса.
самый простой управление через один контактор с несколькими нормально разомкнутыми контактами. при нажатии на кнопку пуск контактор подает питание одновременно на привод вентилятора завесы и на привод роллет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
большое спасибо. вопрос, а что надёжней??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы. И включит его не только холодной зимой, но и жарким летом. Так же будет включать завесу, даже если ворота чуть приоткрыты. В процессе эксплуатации ещё куча нюансов и косяков выплывет. Самый простой выход из ситуации- это просто раздельное управление завесой и воротами. (не сложно же перед открытием ворот нажать на кнопку включения завесы, если холодно). Самый правильный выход- без контроллера с датчиками положения и температуры не обойтись. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А вот если с помощью геркона, ну на замыкание цепи контактора??
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |