Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пробки-автоматы , При каком напряжении (перегрузке), происходит отключение.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2010, 18:39
Сообщение #1





Гости






Подскажите, уважаемые профи!!!
Как высчитать какие пробки ставить??
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат??
Желательно так:
ПАР 10 - ?????
ПАР 16 - ??????
ПАР 25 - ?????


У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2010, 18:57
Сообщение #2





Гости






Цифры в наименовании Ваших предохранителей - ток (А), при превышении которого предохранитель должен сработать. Чем больше превышение, тем быстрее сработает предохранитель. 4,5 КВт это при 220 В, ток порядка 20 Ампер, а Ваш ПАР 16 рассчитан на 16 ампер, вот его и выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2010, 20:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 18:39) *
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат??
Желательно так:
ПАР 10 - ?????
ПАР 16 - ??????
ПАР 25 - ?????

Так просто токи отключения не проставить... Можно сказать через какое время гарантированно сработает ПАР при кратном превышении Iном (номинальный ток в названии)
При 3Iном, соответственно, через 9, 14, 16 сек.
При 10Iном, соответственно, через 0,005 , 0,009 и 0,011 сек
Информация с сайта завода изготовителя (ЧЭАЗ)

Цитата
У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт
Мог сработать и при меньшей нагрузке.

ЗЫ. Лучше воспользоваться более предсказуемой защитой - модульными автоматическими выключателями.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2010, 22:46
Сообщение #4





Гости






Пробка-автомат производства Великие Луки, не Черкаский. ((ЧЭАЗ), но думаю разницы существенной нет.
Чтобы поставить модульные автоматы (если я конечно правильно представляю, что это такое), надо переделывать щиток. Это впереди, просто пока идет ремонт, ставить все новое не хочется.
Я так понимаю, что и потом если напруга будет большая, то лучше натыкать побольше автоматов и разнести веток побольше.
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется.
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2010, 0:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 22:46) *
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???

это трех и десяти кратный номинальный ток


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.12.2010, 12:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



ЧЭАЗ - это не Черкассы. Это Чебоксарский Электроаппаратный Завод. Крупнейший в России (и в бывшем Союзе) завод по производству электротехнической аппаратуры.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46) *
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется.

Есть такой документ - ПУЭ (Правила Устройств Электроустановок.) Там все написано. Можете здесь http://www.rza.org.ua/down/o-51.html скачать, и посмотреть главу 1.3.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46) *
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???

Iном - номинальный ток. Одна из основных характеристик любого электроприбора. Это ток, который прибор потребляет при длительной "нормальной" (когда прибор исправен) работе. На Ваших "пробках" также указана величина номинального тока. Т.е. если все электроприборы в Вашем доме потребляют ток меньше или равный Iн, то пробка не "выбъет" никогда (опять таки если она исправна.) Пробка "начинает отключать" потребителей, когда ток потребителей превышает номинальный ток, написанный на ней. Чем больше превышение тока (электрики говорят - кратность тока k, т.е. k = I/Iн), тем быстрее отключится "пробка". Эти времена и кратности нормируются в ГОСТах. Так вот, при кратности тока 3, т.е. когда ток потребления в 3-и раза превышает номинальный ток, время отключения "пробки" равно примерно 20...30 сек. Это есть т.н. "защита от перегруза". Используется этот режим, скажем так, чтобы провода не грелись, если какой-то прибор у Вас потребляет ток больше своего номинала (например, чайник не отклюился, а кипит и продолжает греть.)
Если же ток через "пробку" превышает номинальный в 10 раз (кратность - 10), то это уже "считается" коротким замыканим в сети, и его нужно отключать очень быстро. Что "пробка" и делает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 19.12.2010, 19:29
Сообщение #7





Гости






mic61 - спасибо, всё ясно и понятно. Всем спасибо.
Теперь вроде разобрался.
Да ещё сайтик нашел, там все таблицы, расчеты , раскладки для всяких ситуаций, может кому пригодится:
http://os-info.ru/pozharnaya-signalizaciya...ye-tablicy.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 