Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ОПН , Как включаются в цепь ОПНы?

haramamburu
сообщение 10.12.2010, 23:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:40) *
1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автомат защищает только от сверхтоков и при перенапряжении никак не выключится.

Угу - а теперь "срочно" вспоминаем закон Ома (имеем АВ -> ОПН с весьма низким сопротивлением)
Цитата
P.S. А вообще CTALKEP по-моему всё толково и грамотно разъяснил на счёт принципов работы ОПН.

С чем вам обоих и поздравляю!
ЗЫ ВЫ услышали ровно то что "хотели", не более. ХАО

Сообщение отредактировал haramamburu - 10.12.2010, 23:51


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor50
сообщение 10.12.2010, 23:59
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584



Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:48) *
Угу - а теперь "срочно" вспоминаем закон Ома (имеем АВ -> ОПН с весьма низким сопротивлением)

Ну я уловил вашу логику. Типа при включении ОПНов после вводного АВ при перенапряжении через ОПНы (и соответственно автомат) потекут определённые токи на "землю". И АВ выключится при условии если эти токи превысят его номинал. Х.з. возможно вы и правы. Но ведь какие-то доли секунды сам вводной попадёт под перенапряжение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 0:04
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



И что? Чем рискуем? АВ (да что ему будет от перенапряжения?) или пожаром?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 11.12.2010, 0:05
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



---1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автомат защищает только от сверхтоков и при перенапряжении никак не выключится.
Сверхток и будет, на землю(лин-авт-оп-земл) . И подпалите ав. В гипотетическом случае прохождения импульса <100мкс перегорит резистор , если резистор вдруг не перегорел, его расплавит током и стечет, если и этого не случилось, сгорит провод провод на землю ( на сколько помню завод не рекомендует большие сечения). Вероятность события.. небольшая и штука надежней разрядников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor50
сообщение 11.12.2010, 0:41
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584



Цитата(andival @ 11.12.2010, 0:05) *
Сверхток и будет, на землю(лин-авт-оп-земл) . И подпалите ав. В гипотетическом случае прохождения импульса <100мкс перегорит резистор , если резистор вдруг не перегорел, его расплавит током и стечет, если и этого не случилось, сгорит провод провод на землю ( на сколько помню завод не рекомендует большие сечения). Вероятность события.. небольшая и штука надежней разрядников.

А если выстраивать логическую цепочку дальше, то гипотетически возможно будет такая цепь: линия - автомат вводной - автомат групповой - потребитель - ноль? Т.е. часть тока при перенапряжении пойдёт не на "землю", а через потребители на ноль. Возможен ли такой вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 0:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А где в цепочке ОПН?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 2:26
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:59) *
АВ выключится при условии если эти токи превысят его номинал.

АВ выключится, если превышение ном.тока варистора приведет к его разрушению и возникновению тока КЗ.
Разговор начинался про ОПН на дин-рейку, присутствовал вводной АВ, трёхфазная соединительная шина, схема с "УЗО".. Вобщем, это не ОПН на опоре ВЛ. Имелся в виду ОПН - представитель УЗИП ограничивающего типа, устанавливаемый на вводе (шкаф на наружной стене), либо в ГРЩ (в здании). "534.2.4.УЗИП должны устанавливаться согласно инструкциям изготовителя так, чтобы избежать опасности возгорания или взрыва в случае перегрузки УЗИП".

Цитата(andival @ 11.12.2010, 0:05) *
сгорит провод провод на землю ( на сколько помню завод не рекомендует большие сечения). Вероятность события.. небольшая и штука надежней разрядников.

А зачем нужна такая вероятность со сгоранием, может проще АВ все ж употребить? Кстати, что за завод рекомендует тонкие провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 11.12.2010, 11:03
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



---Т.е. часть тока при перенапряжении пойдёт не на "землю", а через потребители на ноль---

Теоретически возможно, при плохой земле. Поэтому опны рек.ставить на вводе.
"рекомендуется использовать гибкий не изолированный провод сечением 4-6мм. с целью исключения электрокоррозии рекомендуется использовать алюминиевые проводники" . Смысла делать толще нет - там короткое раасстояние и кр.вр нагрузки. Что за завод не знаю. Остальное потеряно.

---А зачем нужна такая вероятность со сгоранием, может проще АВ все ж употребить? ------
Это если уж совсем глубоко лезть и будет нев. стечение обстоятельств. На практике, люди на заводе не дураки и ситуация просчитана. На практике максимум последствий это треснутый корпус.

Если правда речь шла именно об опонах. Автор скорее не правильно выразился. Здесь вопрос именно по узип.
А они почти всегда ставятся только до автомата. У них своя защита от кз. Сейчас чаще применяются сменные модули с внутренним предохранителем и индикатором срабатывания. Обслуживание допускает замену без снятия напряжения.

Сейчас посмотрел что есть на рынке, некоторые всетки кажется без защиты. Тогда читайте инструкцию производителя и ссылайтесь на нее.

Сообщение отредактировал andival - 11.12.2010, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 13:49
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) *
.. часть тока при перенапряжении пойдёт не на "землю"..
Теоретически возможно, при плохой земле. Поэтому опны рек.ставить на вводе.

Теоретически это будет в обязательном порядке. Нет ОПНа 100%-но "сливающего" излишек. Поэтому ОПНы рек. ставить в сети в несколько ступеней, пока уровень напр. не понизится до приемлемого в конкретной части установки.

Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) *
.. На практике, люди на заводе не дураки и ситуация просчитана. На практике максимум последствий это треснутый корпус.

На практике - это выгоревший напрочь вставной картридж и основание тоже заменили. Если б проводок заземляющий был потоньше, так и домишко сгорел бы.
"Люди на заводе" ситуацию не просчитывают. К примеру заводы АВВ пишут: "Сечение проводника заземления должно быть не менее 4 мм2". Это минимум, а дальше просчитываем самостоятельно в соответствии: "Сечение кабельных жил зависит от предполагаемого тока короткого замыкания, который может идти от сети электропитания на установку. Сечение жил должно быть не меньше сечения проводников в остальной части электроустановки". Подключаете к вводному АВ - смотрите на сечение после него. Подключаете к отдельному для ограничителя АВ - ориентируемся на него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 11.12.2010, 14:04
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



-------Теоретически это будет в обязательном порядке. Нет ОПНа 100%-но "сливающего" излишек. Поэтому ОПНы рек. ставить в сети в несколько ступеней, пока уровень напр. не понизится до приемлемого в конкретной части установки.---

Это зависит от категории здания. Для 1 опона достаточно если это не разрядник а именно опон.

---На практике - это выгоревший напрочь вставной картридж и основание тоже заменили. Если б проводок заземляющий был потоньше, так и домишко сгорел бы.---
Определитесь с терминами. Вы говорите об узип, а там надо ориентироваться на указания завода, многие устройства без предохранителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 14:08
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) *
Если правда речь шла именно об опонах. Автор скорее не правильно выразился. Здесь вопрос именно по узип.
А они почти всегда ставятся только до автомата. У них своя защита от кз. Сейчас чаще применяются сменные модули с внутренним предохранителем и индикатором срабатывания. Обслуживание допускает замену без снятия напряжения.

Автор выразился вполне нормально. ГОСТ51992 подразделяет УЗИП на "коммутирующие напряжение" (разрядники), "ограничивающие напряжение"(в осн.варисторы) и "комбинированного типа". Варисторные УЗИП - те же самые ОПНы. "Они почти всегда ставятся только" после автомата. Встроенный тепловой расцепитель не гарантирует полную безопасность. Сменный модуль УЗИП - не предохранитель, это варистор и индикатор рессурса этого варистора при нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2010, 14:21
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10667
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 11.12.2010, 12:24) *
Нет ОПНа 100%-но "сливающего" излишек.

Не совсем так: он это и делает, только недолго - пока не перегреется. Фактически - микросекунды или милисекунды (в зависимости от тока). То есть он может поглотить столько-то джоулей энергии. В смысле ОПН рассчитан только на импульсные перенапряжения.

Понятно, что при отгорании нуля ОПН быстро накроется, если он не защищён. Или если в нем нет встроенной защиты. Если автомат на вводе не успеет отключить от сети ОПН при превышении напряжения... То есть лучше всего применить автомат с токоограничением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 14:34
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(andival @ 11.12.2010, 14:04) *
Это зависит от категории здания. Для 1 опона достаточно если это не разрядник а именно опон.

Каким образом это зависит от категории здания? Может быть от уровня требуемого ограничения напряжения для конкретного оборудования? УЗИП тип 3 зазря придумали?

Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 14:21) *
1. Не совсем так: он это и делает,.
2. Понятно, что при отгорании нуля ОПН быстро накроется, если он не защищён.

1. Роман, хотите сказать, что сопротивление ограничителя падает до нуля? Откуда же 1,5 кВ остаточных?
2. Не совсем так: применение ОПНа с максим. непрерывным рабочим напряжением на 400В (вместо 275) избавит от неприятности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 14:44
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Может не правильно выражусь - ОПНы применяются до 3х уровней, каждый гасит "свой" диапазон, причем есть ограничение длины проводов меж "уровнями" (или ставится "дроссель")


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2010, 14:46
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10667
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:34) *
1. Роман, хотите сказать, что сопротивление ограничителя падает до нуля? Откуда же 1,5 кВ остаточных?
2. Не совсем так: применение ОПНа с максим. непрерывным рабочим напряжением на 400В (вместо 275) избавит от неприятности.

1. Наверное, я не совсем верно понимаю принцип работы варисторного ОПН: по моему мнению, он должен срезать перенапряжение, как дед ёлочку - до номинала, точнее, до уровня срабатывания.
2. Это да. Но возможен ли вариант: длительное перенапряжение - превышение тока за счет срабатывания ОПН - срабатывание автомата до выхода из строя ОПНа? То есть грубо защита от отгоревшего нуля?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 14:57
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Номинал - постоянно присутствующее напряжение на ограничителе. Максим. непрерывное рабочее напряжение - понятно. А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 15:13
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 14:46) *
1. Наверное, я не совсем верно понимаю принцип работы варисторного ОПН: по моему мнению, он должен срезать перенапряжение, как дед ёлочку - до номинала, точнее, до уровня срабатывания.
В идеале - да, но это если представить провода с нулевым сопротивлением и не перегревающийся варистор.
В реале - срезает (без последствий) короткие импульсы
Цитата
2. Это да. Но возможен ли вариант: длительное перенапряжение - превышение тока за счет срабатывания ОПН - срабатывание автомата до выхода из строя ОПНа? То есть грубо защита от отгоревшего нуля?

Да, получается УЗИП


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 11.12.2010, 15:13
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Разницы сейчас что опон что узип строго говоря нет.Но как то принято, что узип это то что стоит у потребителя по низкой, а опон это здоровая хреновина на на вводе ру. Если по опону, то длительность имп.напр. при ударе молнии обычно не превышает 30-40мкс. Поэтому и говорил что заморачиваться не стоит. Варистор опона лавинообразно открывается и стравливает напряжение на землю. небольшое внутреннее сопротивление уходит в тепло. В случае аварии газы сбрасываются клапаном.
Узипы бывают без предохранителя в кассетеи дугогасителя. Почему и говорю, смотреть паспорт.
По категориям наск.помню разделяются именно сдания. В 3ей например система заземления сов. другая и применяется очень редко.
Даже у хостеров не видел. Зю видел один раз, компания просто запугала клиента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2010, 15:15
Сообщение #39


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10667
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:57) *
А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты.

Я не уследил,
Цитата
Откуда же 1,5 кВ остаточных?
-такая защита никому не нужна.

и вроде бы защиты не рассчитаны на прямое попадание Зевса?

Сообщение отредактировал Roman D - 11.12.2010, 15:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 16:48
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17114
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 15:15) *
Я не уследил, -такая защита никому не нужна.

Почему? очень даже нужна. Речь об импульсном перенапоре.
ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) "Оборудование должно быть выбрано так, чтобы импульсное номинальное выдерживаемое напряжение было не ниже требуемого импульсного выдерживаемого напряжения, приведенного в таблице 44В".
"Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение — есть импульсное выдерживаемое напряжение, установленное изготовителем для оборудования или его части, которое характеризует указанную способность его изоляции к сопротивлению от перенапряжения (в соответствии с 1.3.9.2 МЭК 60664-1 [4])".


Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 15:15) *
и вроде бы защиты не рассчитаны на прямое попадание Зевса?

При ПУМ в ВЛ и выполненной по полной программе защите (от ОПНов на столбе до варисторов в платах) можно надеяться на лучшее. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 21:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены