Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мосты постоянного тока

Мосты постоянного тока
Какими мостами пользуетесь для измерений сопротивления обмоток силовых трансформаторов?
МО-62 [ 2 ] ** [5.71%]
Р333 [ 9 ] ** [25.71%]
МИКО [ 1 ] ** [2.86%]
ВИТОК [ 4 ] ** [11.43%]
ПТФ-1 [ 7 ] ** [20.00%]
Другие [ 12 ] ** [34.29%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать 
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 7:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 4.12.2010, 13:30) *
Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?


Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.12.2010, 10:28
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 5.12.2010, 6:44) *
Возможно ловит помеху при питании из сети...

Или просто неисправен.
...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 10:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 11:28) *
Или просто неисправен.
...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.

У него по схеме нет стабилизатора напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.12.2010, 11:51
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 5.12.2010, 9:33) *
У него по схеме нет стабилизатора напряжения.

А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение.

А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 12:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А ещё 4833 реагирует на внешние магнитные поля.
[/quote]
+100 Замечено очень давно!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.12.2010, 13:19
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 10:28) *
тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек.


Мы щелочной используем НК-55. Он большие токи не отдаёт (даже если выводы закоротить), как и все щелочные, отдаёт по малу, но очень долго и на наших морозах не сильно садится.

Цитата(Roman D @ 5.12.2010, 11:51) *
А на кой? Там же мост! А мосту пофиг напряжение - он реагирует на их отношение, а не на абсолютное значение.


На практике неоднократно было замечено, что при питании от сети 220 В (блок питания состоит из тр-тора и четырёх диодов) невозможно было выполнить измерение из-за дёрганий стрелки гальванометра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 6.12.2010, 12:58
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Шаровая молния @ 4.12.2010, 12:30) *
Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете?

чем меньше ёмкость тем меньше замеров - поэтому ставь что хочешь (желательно не больше 6 вольт, хотя в паспорте на прибор есть ограничения и до 1,5В зависимость измеряемого сопротивления и максимального приложеного мапряжения- контакты будут подгорать)
я брал обычный советский аккумулятор 75Ач с наружнеми выводами банок, распиливал пополам и делал два по 6В_75Ач. правда носить тяжеловато icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.2.2011, 22:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Раньше для трансов до 110кВ - Р333, выше 110- метод А и В с АБ 12 В, 4833 или что-то подобное есть и МО есть- ни разу не пользовался.Теперь ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся. С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В. АБ снимали на время измерений с машины.

Сообщение отредактировал Uran - 6.2.2011, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 15:17
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 6.2.2011, 22:48) *
ПТФ-1- нравится пока, списываешь только готовые цифирки и к заводской температуре данные измерений хорошо приводятся.


У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.2.2011, 20:21
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 6.2.2011, 22:48) *
С Р333 насчет этого не очень хорошо- он видимо не стыкуется с методом А и В.


Насчёт чего не хорошо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.2.2011, 23:28
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 9.2.2011, 16:17) *
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?

А кто сказал, что есть такая функция, пересчитывать надо самим icon_biggrin.gif

QUOTE (Шаровая молния @ 9.2.2011, 21:21) *
Насчёт чего не хорошо?

Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.2.2011, 12:33
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 9.2.2011, 23:28) *
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.


В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%.
Нормируется между разных фаз: не более 2-х процентов, если в паспорте на транс не указаны иные значения.

У нас на некоторые трансы в паспортах даже температура при заводских измерениях не указана, а количество знаков после запятой при измерении омического редко превышает 2. А я при испытаниях по три, иногда четыре цифры снимаю. Вот и сравнивай после этого с заводом....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 10.2.2011, 12:53
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Шаровая молния @ 10.2.2011, 12:33) *
В "Нормах..." не написано, что расхождение по измеренному омическому и заводскому должно быть не более 2%.

перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта:
Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.
Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного перерасчета не должно отличаться более чем на 5% от исходных значений.

Хоты на практике с заводскими практически не сравниваю - если нет косяков по омикам и Кт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.2.2011, 14:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Согласен, не придираются к этому. Но при проверке трансов 220кВ и выше, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В. Эксплуатация она сама пользуется Р333, ПТФ-1 не у всех имеется.
Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС.

Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.2.2011, 18:18
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(lexs_2006 @ 10.2.2011, 12:53) *
перед вводом в эксплуатацию и после кап.ремонта:
Сопротивление должно отличаться не более чем на 2 % от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя.


ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 34.45-51.300-97 (с изм. от 2000 и 2005 гг)

6.8 П, К. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.
Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенное в паспорте трансформатора.
Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений.

Неужто я опять ошибся...

Цитата(Uran @ 10.2.2011, 14:30) *
Мелочовкой я не занимаюсь, она у меня идет только в виде ТСН на ПС.


Везёт Вам. А я как раз чернухой занимаюсь: 0,4-6-10-35 кВ, повреждения КЛ, трассировки, подвалы, чердаки... И лишь иногда испытываю оборудование 220 кВ на головной ПС-220. Теперь, наверное, уже не судьба. Всё отошло в МЭС. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.2.2011, 18:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Эксплуатация, я думаю не заморачивается приведением к заводским температурам- смысла уже нет.
При новом включении желательно, чтобы все столбцы протокола были заполнены icon_biggrin.gif .

Сочувствую Вам, может еще переиграют Чубайсовскую реформу... Я сам тоже страдаю, от нее, дома работы нет, мотаюсь по России.

Сообщение отредактировал Uran - 10.2.2011, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 11.2.2011, 11:25
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Uran @ 10.2.2011, 14:30) *
, я мостом Р333 не пользовался, а измерял методом А и В.

при измерениях мощных трансформаторов в нём контакты горят, поэтому не стоит им измерять.
А и В - самый надёжный вариант, хотя я в основном ПТФ-1 измеряю.

Цитата(Шаровая молния @ 10.2.2011, 18:18) *
Неужто я опять ошибся...

нет. - если касаемо эксплуатации;
я выдержку привёл из ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.2.2011, 11:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Теперь уже только ПТФ-1 icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.2.2011, 18:54
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Uran @ 9.2.2011, 23:28) *
Например, после измерений омиков трансов, надо их привести к заводским.На заводе измерения производят методом А и В, а я при наладке измеряю Р333, мои измерения не приводятся к заводским, т.е. результат более 2%.

Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.2.2011, 22:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (ez81 @ 11.2.2011, 19:54) *
Невнимательно читали нормативку ненадо их втюхивать в 2 % заводских ,сказано если показания отличаются более половины от данных завода (это не дословно но по сути) перерасчет температурный в омиках он тоже вам не уперся жарко тепло главное чтобы неразнились по обмоткам.

А Вы сами-то поняли че вы написали? Ссылку на вашу нормативку. Я потом свою ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены