Имеется сварочный трансформатор.По первичке Ixx=2,2A при 220В (сечение магнитопровода 40см.кв., 220 витков провода 9,6мм.кв.). Проверил рассчеты, все правильно. Грешу на железо из которого сделан магнитопровод. Подскажите методику проверки качества трансформаторной стали или укажите ссылку. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nitrogen
сообщение 1.6.2006, 7:37
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 29.4.2005
Пользователь №: 3149



А листы изолированы друг от друга ?


--------------------
Nitrogen
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алекс2_*
сообщение 1.6.2006, 15:20
Сообщение #3





Гости






Собрал знакомый сварочник из неизвестного железа - холостой ход более менее.. а чиркнет электродом - почти ток большой в первичке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vikis_*
сообщение 1.6.2006, 21:28
Сообщение #4





Гости






Даже очень небольшой ток.Можно еще уменшить число витков в первичной обмотке.Незабудьте,что это реактивный ток и счетчик от него некрутится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergR_*
сообщение 23.6.2006, 8:26
Сообщение #5





Гости






Влияет ли на характеристики трансформатора, то что железо (кстати снятое с промышленного трансформатора) покрыто ржавчиной. И если влияет, то можно ли его зачистить (химическим либо механическим способом) или всеже искать новое железо. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_johnlc_*
сообщение 25.6.2006, 15:08
Сообщение #6





Гости






Цитата(SergR)
Влияет ли на характеристики трансформатора, то что железо (кстати снятое с промышленного трансформатора) покрыто ржавчиной. И если влияет, то можно ли его зачистить (химическим либо механическим способом) или всеже искать новое железо. Спасибо


ржавчина не влияет , а чистить не вздумай получишь огромные токи фуко и будет еще хуже, на производстве пластины вобще эмалью покрывают для лучшей изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergR_*
сообщение 26.6.2006, 9:57
Сообщение #7





Гости






То есть я понимаю так, что пластины трансыорматорного железа должны быть изолированы друг от друга 9их ведь покрывают специальным лаком. А почему тогда при зачистке ржавого железа будут возникать токи Фуко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алекс2_*
сообщение 26.6.2006, 10:13
Сообщение #8





Гости






SergR >То есть я понимаю так, что пластины трансыорматорного железа должны быть изолированы друг от друга 9их ведь покрывают специальным лаком. А почему тогда при зачистке ржавого железа будут возникать токи Фуко
-Железо является проводником тока как и медь (только хуже) из которого сделаны обмотки.Если магнитопровод транса был бы сделан монолитным а не из пластин разделенных между собой изоляцией тогда он представлям собой массу ,на своем протяжении, короткозамкнутых витков с проводимостью железа .. А что бывает при короткозамкнутых витках?..- нагрев токами Фуко (однако) icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergR_*
сообщение 26.6.2006, 11:13
Сообщение #9





Гости






Но и ржавчина не является диэлектриком. А если попробовать почистить ортофосфорной кислотой. Насколько я знаю она преобразует ржавчину в соли на основе фосфора и по-моему даже диэлектрическую пленку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алекс2_*
сообщение 27.6.2006, 10:52
Сообщение #10





Гости






[quote="SergR"]Но и ржавчина не является диэлектриком. quote]
-Но и хорошим проводником он не является.Нужно учитывать напряжение одного витка какое у вашего трансформатора. Если уж разбирать трансформатор можно ржавчину удалить и нанести по нормальной схеме диэлектрическое покрытие а расчитывать что ортофосфорная кислота преобразует ржавчину в диэлектрическое покрытие думаю не стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_johnlc_*
сообщение 27.6.2006, 18:39
Сообщение #11





Гости






Цитата(SergR)
Но и ржавчина не является диэлектриком. А если попробовать почистить ортофосфорной кислотой. Насколько я знаю она преобразует ржавчину в соли на основе фосфора и по-моему даже диэлектрическую пленку.

в данном конкретном приложении вполне является , по крайней мере из литературы можно почерпнут что кроме лакировки для изоляции раньше применяли и окалину ( что почти как и ржавчина)