Повышенный расход электроэнергии , Купили АЗС,жрёт электричества в 2 раза больше проектного

Слава
сообщение 4.12.2010, 18:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



ALEKS56 прав.
Цитата
Рколонки - константа
Вот ошибка.
На плохом контакте имеем падение напряжения, из за этого можем спалить двигатель, но расход ээ снизится, т.к. общее сопротивление цепи увеличится, ток снизится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.12.2010, 13:46
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Pколонки не изменится, просто вся система будет есть больше тока. ведь у нас перерасход ЭЭ, а не плохо работающий двигатель насоса - согласно началу топика. так что колонка ест свое исправно, а вот за потери на контактах приходится расплачиваться дополнительным потреблением тока из сети, причем его квадратом icon_surprised.gif . ведь прибор учета наверняка стоит ДО основных коммутационых аппаратов.