В соответствии с "Правилами пожарной безопасности в РФ"
п.201 Через склады и производственные помещения не должны прокладываться транзитные электросети, а также трубопроводы для транспортирования ГГ, ЛВЖ, ГЖ и горючих пылей. Как понимать транзитные электросети, если имеется к примеру производственное здание в виде прямоугольника в сечении состоящее из четырех цехов разделенных капитальными стенами, то сети освещения силового электропитания сети вторичные и связи не относящиеся к данному цеху необходимо прокладывать либо в подвале либо под землей либо по улице если нет кабельной канализации и каких либо смежных непроизводственных помещений (коридоров)? Как быть если к примеру один силовой кабель запитывает электророзетки сразу всех четырех цехов он является транзитным или нет, или в данном случае надо запитывать все электрооборудование в каждом цехе отдельными кабелями и прокладывать их за пределами других цехов? Прошу высказать свои соображения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
Я понимаю слово транзит обозначает что-то вроде насквозь. То есть, что-то (кабель) проходящий через данное помещение и не относящийся к данному помещению ни каким боком.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |