Подключение сварочного трансформатора СТН-500 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение сварочного трансформатора СТН-500 |
30.11.2010, 18:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте! Помогите выбрать автомат в и сечение питающего кабеля для сварочника. Исходные данные: сварочный аппарат СТН-500, мощность 32 кВА, cos=0.52, напряжение холостого хода 60В, номинальный сварочный ток 500А, пределы регулирования сварочного тока 150-700А. Напряжение питания 220В или 380В. Первый раз сталкиваюсь со сваркой не пойму как рассчитать рабочий ток чтоб выбрать кабель и автомат. Помогите кто может, очень срочно надо! Трансформаторов 2 штуки можно ли их шлейфом запитать?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 22:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
мощность 32 кВА при 220В ток = 146А, сечение ~ 35кв. меди (открыто), при 380 - ток 84А, сечение ~ 10-16 кв. меди. Автоматы - соответсвенно + не забывайте про пусковой ток Таблица http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html Сообщение отредактировал haramamburu - 30.11.2010, 22:42 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.11.2010, 22:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Это я так понял максимальные токи. А продолжительность включения (ПВ) учитывать разве не нужно?
|
|
|
30.11.2010, 23:17
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
32 кВА - это и есть "номинальный" (а не максимальный) ток = продолжительному, или вы хотели "лапшу" на 2,5 кв. кинуть?
ЗЫ Расчет выше - по таблице, при увеличении длины питающих проводов - сечение придется еще увеличить -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
1.12.2010, 0:11
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Здравствуйте! Помогите выбрать автомат в и сечение питающего кабеля для сварочника. Исходные данные: сварочный аппарат СТН-500, мощность 32 кВА, cos=0.52, напряжение холостого хода 60В, номинальный сварочный ток 500А, пределы регулирования сварочного тока 150-700А. Напряжение питания 220В или 380В. Первый раз сталкиваюсь со сваркой не пойму как рассчитать рабочий ток чтоб выбрать кабель и автомат. Помогите кто может, очень срочно надо! Трансформаторов 2 штуки можно ли их шлейфом запитать? шлейфом вобще то можно, только сечение кабеля увеличится. Но если предполагается периодическое перемещение аппаратов с места на место, то лучше конечно запитать каждый отдельно, чтобы они не зависили друг от друга. |
|
|
1.12.2010, 8:52
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Ребята спасибо за ваши советы! Но меня интересует вот эта формула Sр=Sн*кореньПВ и получается тогда Sр=32*корень0.6=25кВА и соответственно ток при 220 =113А и при 380=66А! Во всех знакомых мне учебниках так написано! Просто хочется понять где истина! Не хочется завышать сечения и номиналы автоматов!
|
|
|
![]() ![]() |
|