Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельные линии через ТП

Барм
сообщение 8.10.2012, 7:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28630



В жилом доме транзит вводных кабелей до электрощитовой предусмотрен в том числе через тепловой пункт данного дома (в каналах, в бетонном полу, каналы закрыты решётками, отметка низа каналов - ниже уровня дренажей). Заказчик говорит, что это нарушение норм: "..тут кругом трубы, задвижки, при ремонте или аварии какого либо узла - вода обязательно будет в этих каналах". Ну по смыслу и логике это вроде правильно, но есть ли какие либо прямые пункты СНиП или ПУЭ, запрещающие проводить кабельные линии через ТП в полу в каналах ниже уровня дренажей?

Сообщение отредактировал Барм - 8.10.2012, 7:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2012, 8:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не ошибаюсь запрета нет, т.к. КЛ в данном случае не транзитные, а вот дренаж выполнен не правильно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барм
сообщение 8.10.2012, 12:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28630



А вот это не подойдёт: ПУЭ-6, п. 2.3.15. "...кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2012, 15:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если только в каналах запорная арматура стоит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова