Звонит дежурный с ПС 35/10 кВ: на фидере №4 счетчик назад крутится.
Хотел ответить: запиши в журнал дефектов, но тут вспомнил, что все счетчики на ПС- электронные и назад крутится просто не умеют. Наверное вчерашняя смена показания перепутала. Часто бывает. Отвечаю дежурному: никуда не передавай, еще раз сходи показания спиши. Он сходил, убедился, что показания немного увеличились, наверно тоже подумал, что вчера неправильно сняли и больше не звонил. В конце месяца баланс э/э по ПС сошелся, про звонок дежурного забыл. Через месяц опять звонит с той же ПС уже другой дежурный с той же проблемой. Мне уже смешно стало, послал еще раз смотреть. Эффект тот же – за час показания немного увеличились, дежурный успокоился, а я чесаться начал – так просто не бывает. Ладно, будем работать на ПС, посмотрим. Не ехать же на ПС из-за счетчика технического учета. Потом приехали на ПС, счетчик проверили, нормальный. Взял журнал ежесуточного съема показаний, посмотрел и опупел: Показания несколько раз подряд менялись следующим образом: 2556,67 2557,45 2568,44 2569,66 2560,33 2561,45 2562,56 Т.е. сначала скачок вперед на 10 делений, а через 2 дня на 9 делений назад! И так примерно 1-2 раза в месяц (нагрузка на фидере мизерная, за сутки 1 деление не всегда проходит). И дежурные на ПС нормальные, непьющие и не пенсионеры. Счетчик запасной был с собой, заменили, а этот взяли для опытов. В службе повесил на стенд – то же самое – сначала вперед, потом назад! Разобрал механизм – и все понял. На колесико с единицами киловатт цифры ошибочно нанесены со сдвигом на 2 единицы, т.е колесико с десятками киловатт сдвигается не единицу когда на единицах меняется 7 на 8, а не 9 на 0. Счетчик ЦЭ6803В, Энергомера. |
|
|
Сунцов Денис счетчики с "заморочками" 29.12.2009, 8:41
Сунцов Денис Еще два интересных случай:
1. потребитель просит ... 30.12.2009, 10:42
с2н5он зря, раз в первом случае этих мерзавцев назвали, т... 30.12.2009, 21:59
Viktor2004 А может дело в корректировке времени от УСПД или о... 30.12.2009, 22:13
Сунцов Денис Цитата(Viktor2004 @ 30.12.2009, 22:13) А ... 31.12.2009, 9:07
TzaR Цитата(Сунцов Денис @ 31.12.2009, 9:07) Ч... 20.5.2010, 13:22
KIVOK ЦитатаЗвонит дежурный с ПС 35/10 кВ: на фидере №4 ... 30.12.2009, 22:28
Viktor2004 Электронный счетчик не может отматывать назад. Он ... 30.12.2009, 23:33
Roman D Счетчик ЕЛГАМА время от времени при симметричной н... 20.5.2010, 20:33
antno Прибор СО2М 56г в гараже висел. Летом менял
За до... 15.10.2010, 18:08
solfsabbano Меня тоже этот вопрос очень интересует Дом в Москв... 21.11.2010, 2:39
MegaWolt Работаем со "Smart IMS" (Матрица)
АСКУяч... 23.11.2010, 14:37![]() ![]() ![]() |
|