металлосвязь этажного щита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
металлосвязь этажного щита |
| Гость_Гость_sergey_*_* |
24.11.2010, 17:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
подскажите пожалуйста. обязательно ли в этажных щитах, многоэтажного дома. (если трубы стояков приварены к этажным щитам сверху и снизу) делать между трубами в щите заземление ввиде проводника.
|
|
|
|
|
24.11.2010, 17:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде нет, если трубы стояков присоединены к ГЗШ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
24.11.2010, 17:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ. НО ВОТ ЛАБОРАТОРИЯ ДУМАЕТ ПО ДРУГОМУ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ДОКАЗАТЬ ИМ ОБРАТНОЕ
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.11.2010, 18:30
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Это делается на главной клемме заземления (как правило в подвале возле главного щита). И даже из этажных щитов нельзя, там должен быть отдельный провод заземления параллельно трубам. И ито в случае дополнительного заземления, а испекторы требуют только основное.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
24.11.2010, 18:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
МНЕ ПРОСТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЩИТ ПРИВАРЕНЫЙ К ТРУБАМ, МЕТАЛЛОСВЯЗЬЮ МЕЖДУ НИМИ
Капс отожмите! |
|
|
24.11.2010, 19:32
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ7. п.1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
2) открытые проводящие части электроустановок: ..стальные трубы электропроводок; металлические оболочки ... комплектных устройств заводского изготовления. п.1.7.139. Соединения и присоединения ... защитных проводников .. должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 14:28 |
|
|
|
|