Делаю проект кап. ремонта операционного блока в больнице. Куча вопросов:

1. Из нормативов нашел ГОСТ Р 50571.28-2006, СанПиН 2.1.3.1375-03, методические рекомендации по опредению расчетных электрических нагрузок здравоохранения, РТМ 42-2-4-80, пособие к СНиП 2.08.02-89, циркуляр № 24/2009. Ничего не пропустил?

2. По пособию к СНиП и РТМ нужно устанавливать по 2 спец. щитка на операционную. В ГОСТе про это нет. Так надо щитки или нет? Кроме того мне хирурги дадут перечень оборудования и, видимо, расположение и в соответствии с ним расположение розеток. Так если надо ставить эти спец. щитки, то получается, всё оборудование (контактирующее по крайней мере) будет к ним подключаться и на расположение оборудования можно забить?

3. Заземление. Розетки и оборудование, подключаемое через разделительный транс должно заземляться? Каким образом? Можно ли заземляющий провод взять с PE-шины «вводного» щита операционной?

3. По ГОСТу (п. 710.53.1) проводники, не защ. от перегрузок должны быть пожаробезопасными. Это какого исполнения брать? нг-HF или нг-FRHF?

4. П. 710.55.1 ГОСТа. …часть светильников должна быть подключена к двум цепям электроснабжения. Что это значит? Я понимаю, когда часть светильников – к рабочему, часть – к аварийному, но что значит к двум цепям?

5. Медики обронили фразу, что потолочные светильники нельзя, и в другой операционной в той же больнице, которую недавно ремонтировали, все светильники закреплены на стенах. Я сколько нормы не читал - не нашёл. Есть ли такое требование?

5. В чем лучше выполнять проводку – в простой гофре или гладких трубах? Или вообще в стали?

6. Там будет 2 передвижных ренгена, один (1ф) будет постоянно находиться там, другой (3ф) – затаскиваться по мере необходимости. Оба подключаются через штепсельные соединители. Как их подключать? Через тр-р или непосредственно от сети? В ГОСТе написано муторно, по РТМ – непосредственно к сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 23:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены