Внешнее термореле/термистор для защиты двигателя от перегрева |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Внешнее термореле/термистор для защиты двигателя от перегрева |
| Гость_Dima007_* |
15.12.2010, 21:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Если такая тему уже была то извините, искал - не нашел. Задача такая - у насосной станции есть два мотора. В нормальном режиме они качают воду 15 секунд и отключаются - и так по очереди. Даже при огромном потоке воды насосы не нагреваются выше 50 градусов. Но иногда они завоздушиваются и не могут откачать воду и работают вхолостую без паузы нагреваясь до 120 градусов - тогда срабатывает встроенная термозащита двигателя. Но допускать такой перегрев даже с термозащитой двигателя нельзя - долго не протянет никто. Поэтому задумал прицепить на металлический корпус каждого мотора по термодатчику/термистору и с помощью термореле отключать двигателя по достижении, скажем, 80 градусов. В нете нигде готового решения не нашел и очень удивился. Если кто-то уже решал такую задачу или знает как самому собрать такую систему, пожалуйста, подскажите. Спасибо! |
|
|
Dima007 Внешнее термореле/термистор для защиты двигателя от перегрева 15.12.2010, 21:48
Романонь Подобные устройства попадались и в наших и в немец... 15.12.2010, 22:21
Roman D Как долго остывает двигатель, нагретый до 120 град... 15.12.2010, 22:34
Andrey59 По моему для этого для насосов существует защита о... 16.12.2010, 0:33
Dima007 Всем спасибо за ответы!
В моторах насоса уже ... 16.12.2010, 19:26
Романонь Можно взять у ОВЕН регулятор температуры ТРМ1 с да... 16.12.2010, 19:29
Dima007 Цитата(Романонь @ 16.12.2010, 19:29) Можн... 17.12.2010, 21:13
ALEKS56 А если пускатель мотора включать через контакт рел... 16.12.2010, 21:59
Dima007 Цитата(ALEKS56 @ 16.12.2010, 21:59) А есл... 17.12.2010, 21:08
Dima007 Вот нашел регулятор http://www.owen.ru/catalog/923... 17.12.2010, 21:18
Романонь В регуляторе температуры выставляется температура ... 17.12.2010, 22:10
сергей_абрамов Защиту которую вы хотите установить будет контроли... 18.12.2010, 3:44
Сережа Нормально замкнутый контакт включать перед стопово... 18.12.2010, 17:49![]() ![]() ![]() |
|