Не стал писать в раздел для "чайников", сразу прошу прощения .
Проблема в том, что завеса не греет. Напряжение питания 400В, а с починкой нужно разобраться в домашних условиях (при 220В). Пульта управления (ПУ) не осталось (провода просто срезаны) В наличии у меня есть только мультитестер. Руководство по эксплуатации приложил ниже. 1. как найти неисправность 2. как обойтись без ПУ 3. может есть у кого полная схема ПУ Просьба объяснить всё на "пальцах", какие провода куда и как... Сообщение отредактировал Tinison - 19.12.2010, 1:45
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
на схеме в приложении все понятно написано
х1 слева направо 1N(нейтраль) 2 L (фаза) перемычка с L1 (L1 L2 L3 380V) от L возмете через выключатель подадите на х2 третья клемма, через еще один выключатель на четвертую клемму (будет регулировка температуры). движек по цветам провода. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 20721 ![]() |
тогда следующий вопрос, как подключить эту завесу к сети 220В??
возможно ли?? (я установлю минимальную мощность по обоим показателям (вентилятор, нагрев) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |