Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Тепловая завеса, Арктос Классик КС-1006 (Arctos Classic КС-1006) , Проблема: дует, но не греет

Tinison
сообщение 19.12.2010, 1:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 20721



Не стал писать в раздел для "чайников", сразу прошу прощения .
Проблема в том, что завеса не греет.
Напряжение питания 400В, а с починкой нужно разобраться в домашних условиях (при 220В).
Пульта управления (ПУ) не осталось (провода просто срезаны)

В наличии у меня есть только мультитестер.
Руководство по эксплуатации приложил ниже.

1. как найти неисправность
2. как обойтись без ПУ
3. может есть у кого полная схема ПУ
Просьба объяснить всё на "пальцах", какие провода куда и как...

Сообщение отредактировал Tinison - 19.12.2010, 1:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Arctos_Classic_КС_1006.pdf ( 759.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1542
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.12.2010, 22:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



на схеме в приложении все понятно написано
х1 слева направо 1N(нейтраль) 2 L (фаза) перемычка с L1 (L1 L2 L3 380V)
от L возмете через выключатель подадите на х2 третья клемма, через еще один выключатель на четвертую клемму (будет регулировка температуры). движек по цветам провода.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tinison
сообщение 24.12.2010, 2:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 20721



тогда следующий вопрос, как подключить эту завесу к сети 220В??
возможно ли??
(я установлю минимальную мощность по обоим показателям (вентилятор, нагрев)