Проблема с НОМ-6 , Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с НОМ-6 , Перекос фаз |
Гость_Гость_Максим_*_* |
18.11.2010, 22:26
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый вечер! У меня сложилась такая ситуация на ГПП: для учёта электрической энергии в 2000 году были установлены трёх элементные (для питания нужно три фазы без 0) счётчики электрической энергии "INDIGO+" которые подключены к АСКУЭ. Для питания этих счётчиков были установлены 3НОМ-6(3 однофазных трансформатора НОМ-6 по одному на каждую фазу) , схема соединения по проекту у них по высокой стороне "звезда с изолированой нейтралью" по низкой тоже "звезда с изолированой нейтралью (и заземлена фаза В, т.к. трансформаторы тока установлены на двух фазах А и С). В связи с подключением новых субабонентов к системе начали устанавливать четырехэлементные (для питания нужен 0) счетчики. Мы взяли и с нейтральной точки 3НОМ-6 "0"( на землю не садили т.к. заземлена фаза В) и подвели к счетчикам. Все 12 штук 3НОМ-6( которые установлены на 3-х ГПП) показывают линейное напряжение в 100В между всеми фазами, НО ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗНОГО 10 ШТУК 3НОМ-6 ПО ВСЕМ ФАЗАМ ОТНОСИТЕЛЬНО "0" ПОКАЗЫВАЮТ 56В, а 2-а штуки 3НОМ-6 ФАЗА "А"-36В, "В"-65В, "С"-77В.
Почему такой перекос фазного напряжения не понятен, линейное напряжение векторную рисует идеалную, а фазного вектора улетают. (напряжение и векторная снимались образцовыми приборами, к томуже разных заводов изготовителей поверка была в этом году) Если кто-то сталкивался с таким явлениям подскажите выход. |
|
|
|
20.11.2010, 22:25
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это не изолированная нейтраль. Это неполная звезда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/%27%27Biblio...nika%27%27.html Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2010, 22:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.11.2010, 1:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А вот эти 2-а ЗНОМа находятся на одной ПС, или на разных? Т.е. нет ли на соседней СШ "нормального" ЗНОМа (с нормальными показаниями)?
А, может, СШ с "плохими" ЗНОМами работают на хх, или с очень малой нагрузкой? ВД похожа на режим сети с ухудшающейся изоляцией по стороне ВН, или на наличие резонансных явлений. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
29.11.2010, 12:26
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
...схема соединения по проекту у них по высокой стороне "звезда с изолированой нейтралью" по низкой тоже "звезда с изолированой нейтралью (и заземлена фаза В, т.к. трансформаторы тока установлены на двух фазах А и С)... Высокая сторона чего: ЗНОМ или питающего трансформатора? ...Почему такой перекос фазного напряжения не понятен, линейное напряжение векторную рисует идеалную, а фазного вектора улетают... Если сеть с изолированной нейтралью, при нормальных линейных напряжениях фазные могут гулять как угодно. И Л"Земля" в сети, и резонансные явления, и смещение нейтрали по иным причинам |
|
|
|