Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите с рассчетом асинхронного двигателя

Гость_Гость_Konstantin_*_*
сообщение 18.10.2011, 18:44
Сообщение #1





Гости






Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором имеет технические данные, приведенные в табл. 39.(
Pном 2=11кВт
Uном=380В
n ном 2=2900
КПД ном=0,88
cos ФИном=0,9
In/Iном=7,5
Mmax/Mном=2,2
Mn/Mном=1,6
) Пользуясь ими определить следующие величины: 1) номинальный Iном и пусковой Iп токи; 2) номинальный Мном, максимальный Мmax и пусковой Mп моменты при номинальном напряжении; 3)кратность пускового тока Iп/Iном, кратность пускового момента Mп/Мном и способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%. Возможен ли в этом случае пуск двигателя при полной нагрузке? Пользуясь данными табл. 21, определить сечение алюминиевых проводников для питания электродвигателя. Тип проводника и способ его прокладки указаны в таблице 39.(Провод, прокладка в трубе)
Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток.
Расчеты(
Iном=21.1А
Iп=158,25А
Mном=36,2[Н*м]
Mmax=79,64[Н*м]
Mn=57,92[Н*м])
Подскажите как найти "способность к перегрузке Мmax/Mном при снижении напряжения в сети на 10%", "Какой вид имеет векторная диаграмма асинхронного двигателя? Пояснить с помощью векторной диаграммы, почему мал пусковой момент асинхронного двигателя, несмотря на большой пусковой ток."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 2:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены