Суть: В АО Мосэнрго выдали разрешение на присоединенную мощность.
a). Установленная -6кВт b). Единовременная-4,8кВт Вопрос: Всю нагрузку в щитке буду распределять на группы. Предполагаю на каждую розетку( 4-шт) бедет свой автомат . На световую обойдусь одним. И так в щитке будет стоять 5-автоматов. Инспектор сказал, что количество автоматов не должно превышать допустимого(т.е. За каждый киловатт доплата...Так как посчитать все это хозяйство? |
|
|
|
|
16.5.2006, 23:46
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Получается что на каждую розетку Вы будете тянуть отдельную линию? Это так, для интереса. А по сути достаточно поставить, да он наверняка и должен у Вас стоять, вводной автомат при однофазной нагрузке на 6 кВт это 25А, при трехфазной 10А, это для инспектора и сетей, а дальше ставте хоть на каждую лампочку.
А вообще-то Вам должны дать технические условия в которых это будет огавариваться и на основании тех. условий будет делаться проект, который Вы должны согласовать с Энергосбытом и Энергонадзором, чтоб потом не возникало вопросов. Инспектор при приемке только проверит соответствие выполненных работ проекту и все. -------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
|
|
| Гость_avsik_* |
17.5.2006, 6:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ответ:На каждую розетку будет свой автомат.
В документации ничего не сказано про суммарную величину автоматов. И того: Предел потребления (визуально) будет определять автомат на вводе, т.е. 25А. Дальше смело на розетки я могу повесить по 16а(4-шт) ну и на свет 10а достаточно? Спасибо! |
|
|
| Гость_zuz1231_* |
17.5.2006, 11:30
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Да и проект на 6 кВт не нужен, достаточно расчетной схемы, правда выполнятся она должна все равно специализированной организацией.
|
|
|
|
|
| Гость_avsik_* |
17.5.2006, 15:03
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Понял.
Спасибо всем. |
|
|
17.5.2006, 19:26
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Цитата(avsik) Инспектор сказал, что количество автоматов не должно превышать допустимого(т.е. За каждый киловатт доплата...Так как посчитать все это хозяйство?
Как - же меня раздражает не прикрытый жлобизм по жизни! Вы, уважаемый , avsik, никогда не лебезите перед инспекторами разного рода, ГАИ, Ростехнадзора, САН, и т.д. Эти тупые клерки мне много крови попили в свое время и пить до сих пор пытаются, да и не только мне. 1. Инспектор (любой государственный чин) не может ничего "говорить", инспектор ОБЯЗАН ссылаттся на пункты нормативной документации. 2. У проверяющего есть регламент проведения обследования которому он должен следовать и который является гласным документом. 3.У проверяющего есть вышестоящее руководство. 4. Проверяющий несет ответственность за свои действия и предписания. 5. Нет такого требования в РФ в настоящее время, которое ограничивало-бы кол-во автоматов в распредщитах, ВРУ и т.п.!!!!! Короче просите от него предписания по форме предусмотренной внутренним регламентом проведения обследований электроустановок потребителей Ростехнадзора. Если вы такое от него потребуете, то пункта про автоматы никогда в нем не появится. Он просто деньги из вас выжимает! |
|
|