1. Господа, подскажите как классифицировать кабель подвешенный на тросе (проволоке), от опоры к опоре, от опоры к строению:
а) воздушная линия б) кабельная линия 2. В каких случаях требуется установка изоляторов между тросом и креплением, а в каких не требуется? 3. Существуют-ли коэффициенты запаса при расчете автомата, например, расчетный ток 24,2А, можно ли поставить автомат на 32А? Хотелось бы ссылки на нормативные документы. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Джин Как классифицировать кабель на на тросе? 10.5.2006, 15:20
f389 1). - ВЛ. (ПУЭ 2.4.2.)
2). - обязательно - ПУЭ п.2... 14.5.2006, 5:11
Джин Цитата(f389)1). - ВЛ. (ПУЭ 2.4.2.)
2). - обязатель... 14.5.2006, 12:49
Ярик Однозначно кабельная линия. Коэффициент для автома... 14.5.2006, 21:55
kivan При выборе аппарата защиты необходимо руководствов... 15.5.2006, 12:15
Surg2 Ток плавкой вставки 3 Iном нагрузки, Автомат - 1,5... 15.5.2006, 21:26
Джин Цитата(Surg2)Автомат - 1,5 Iном нагрузки. Упрощенн... 16.5.2006, 9:12
Гость Цитата(Джин)Как доказать инспектору, принимающему ... 16.5.2006, 9:16
Джин Цитата(kivan)А по поводу кабеля подвешенного на тр... 16.5.2006, 9:56
gomed12 Я думаю, изоляторы на тросе с двух сторон на мачте... 16.5.2006, 11:03![]() ![]() ![]() |
|