подскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подскажите |
8.11.2010, 21:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 13135 |
можно ли ставить резетку ваной комнате если буду подключать стиральную машину. Какое Узо надо ставить и как его выбрать? и какие фирмы Узо лучшие?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 23:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно, УЗО обязательно, 30 мА 25 А.(хотя какая стиралка по мощности надо смотреть) лучше например ABB
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.11.2010, 9:08
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Цитата можно ли ставить резетку ваной комнате если буду подключать стиральную машину. Какое Узо надо ставить и как его выбрать? и какие фирмы Узо лучшие? Почитайте ПУЭ пожалуйста! ПУЭ: 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. |
|
|
9.11.2010, 11:30
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
сделал ремонт в ванной, решил розетку повыше поставить - 30 см от потолка, чтобы не обрызгать и дети не достали.
обрызгать трудно, но вот конденсат весь наверху скапливается, интересно, перекроет или нет, жду А пониже поставить - когда дети в ванне моются, получается маленький шторм |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.11.2010, 11:30
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Стиральные машины бывают больше 25А? Вроде как они все делаются не мощнее 13А.
Из УЗО лучшее legrand, но оно и денег стоит прилично. Чтобы сэкономить место в щите лучше сразу ставить УЗО+автомат, там В16/30мА должно за глаза хватить. |
|
|
10.11.2010, 3:09
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
сделал ремонт в ванной, решил розетку повыше поставить - 30 см от потолка, чтобы не обрызгать и дети не достали. обрызгать трудно, но вот конденсат весь наверху скапливается, интересно, перекроет или нет, жду А пониже поставить - когда дети в ванне моются, получается маленький шторм Есть розетки специальные, для ванных комнат... Там крышка есть, закрывает от попадания влаги и тп., не знаю только герметичная она или нет. |
|
|
10.11.2010, 3:24
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
сделал ремонт в ванной, решил розетку повыше поставить - 30 см от потолка, чтобы не обрызгать и дети не достали. обрызгать трудно, но вот конденсат весь наверху скапливается, интересно, перекроет или нет, жду А пониже поставить - когда дети в ванне моются, получается маленький шторм Всё уже испытано до нас) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP) 14 ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ОБОЗНАЧАЕМОЙ ВТОРОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЦИФРОЙ Сообщение отредактировал sanykrimea - 10.11.2010, 3:26 |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|