Помогите разобраться с токами КЗ по ГОСТ 28249-93!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите разобраться с токами КЗ по ГОСТ 28249-93!!! |
| Гость_Я_* |
14.5.2006, 2:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Требуется посчитать токи КЗ(однофазного). Взял ГОСТ 28249-93. Схема такая: ТП, в ТП автомат 50А, далее 50 метров ВВГ4х10+КГ1х35, потом щит: вводной автомат 40А, на отходящих линиях:
1. автомат 40А, кабель 5х4 (трехфазная нагрузка) 2. автомат 16А кабель 3х2,5 (однофазная нагрузка) 3. автомат 10А кабель 3х1,5 (однофазная нагрузка) Вопрос: 1. Какое напряжение надо подставлять в ГОСТовскую формулу - 400? и почему (видел расчеты по несколько упрощенной формуле - там 220 подставляют)? 2. Где взять активные/индуктивные сопротивления кабелей малых сечений (типа 3х1,5 - в ГОСТе их нет)? 3. Нужно ли (и как ?!) учитывать трехфазный счетчик, стоящий после вводногоавтомата? Извиняюсь за глупые и непрофессиональные вопросы. Раньше этим не занимался, а вот сейчас жизнь заставила (человек уволился, а делать надо - вот и разгребаю). Познания ограничены полузабытым курсом электротехники в ВУЗе, поэтому прошу отвечайте подробнее. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
14.5.2006, 15:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Я) Требуется посчитать токи КЗ(однофазного). Взял ГОСТ 28249-93.
Рекомендую посмотреть следующий нормативный документ, может некоторые вопросы отпадут. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98 |
|
|
| Гость_Я_* |
14.5.2006, 16:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
а ссылку на это РД можно, а то все говорят о нем, а текста не могу достать никак
|
|
|
15.5.2006, 9:36
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Я) а ссылку на это РД можно, а то все говорят о нем, а текста не могу достать никак
Напишите почту, я вышлю!!! |
|
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
16.5.2006, 16:05
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А нельзя ли выложить?
|
|
|
| Гость_Я_* |
18.5.2006, 2:06
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Вопрос снимается - на форуме www.colan.ru мне дали объяснение:
"По упрощенной, разработааной ОРГРЭС подставляем 220В. А то что в ГОСТ для однофазного подставляем 380В." Счетчик, говорят, можно не учитывать. По поводу РД. Сей документ мне прислали - пишите, куда выложить - отошлю всем. |
|
|
| Гость_латынь_* |
2.7.2006, 16:22
Сообщение
#7
|
|
Гости |
ток КЗ зависит от трансформатора (точнее от мощности) можно посчитать по формуле Iкз=100/Ик%*ном ток за трансформатором (эта формула относится к 3м фазным сетям Ик% потери при кз % по справочнику на тр-р 4.5 или 6, формулу выводится из сложной но можно просто запомнить, далее ток считаешь по закону Ома, зная ток короткого замыкания в начале линии определяешь на ток в конце , (необходимо знать сопротевление проводника) I=U/Zc+Zк где Zc сопрот опред U/Iкз(до проводника)
при однофазном опред по справочным данным Iкз=Uф/(Zтр/3+Zкаб) теория в однофазном токе КЗ при расчете не забывайте про прямую обратную и нулевую последовательность - это если глубоко занятся этой проблемой energoproect2006@mail.ru |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|