токовые, учет , растояние |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
токовые, учет , растояние |
27.10.2010, 8:24
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
необходимо учет перенести на 40м от от тт, что учесть? максимальная длина токовых цепей, что то нигде не могу найти
усе нашел 10мм тащить придется Сообщение отредактировал prude - 27.10.2010, 8:52 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.1.2010 Из: Удмуртская Республика Пользователь №: 17118 |
интересно где это можно поглядет про 10мм?
|
|
|
28.10.2010, 7:50
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
справочник по наладке электроустановок стр 157
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
28.10.2010, 8:11
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Загнули Вы с 10 мм... Хотя, все возможно. Тут все зависит от номинальной нагрузки ТТ и от его фактической нагрузки. Фактическая нагрузка ТТ должна быть в пределах 25-100% номинальной. В данном случае провод будет выполнять роль дополнительной нагрузки. Мы "протягивали" 6 мм на расстояние ~100 м, когда учет был по линиям 110-220 кВ, и ТТ стояли, естественно, в ОРУ, а счетчики - в ОПУ.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
|
28.10.2010, 16:50
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
расчеты нашел , мне нужно было в принципе узнать как сильно влияет- картина ясна, учет технический непрягаться не стоит да и не моя это задача. спасибо -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 11:03 |
|
|
|
|