Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

токовые, учет , растояние

prude
сообщение 27.10.2010, 8:24
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



необходимо учет перенести на 40м от от тт, что учесть? максимальная длина токовых цепей, что то нигде не могу найти

усе нашел 10мм тащить придется

Сообщение отредактировал prude - 27.10.2010, 8:52


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
@KoLoBoK@
сообщение 27.10.2010, 20:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 28.1.2010
Из: Удмуртская Республика
Пользователь №: 17118



интересно где это можно поглядет про 10мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 28.10.2010, 7:50
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



справочник по наладке электроустановок стр 157


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 28.10.2010, 8:11
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Загнули Вы с 10 мм... Хотя, все возможно. Тут все зависит от номинальной нагрузки ТТ и от его фактической нагрузки. Фактическая нагрузка ТТ должна быть в пределах 25-100% номинальной. В данном случае провод будет выполнять роль дополнительной нагрузки. Мы "протягивали" 6 мм на расстояние ~100 м, когда учет был по линиям 110-220 кВ, и ТТ стояли, естественно, в ОРУ, а счетчики - в ОПУ.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 28.10.2010, 16:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876






расчеты нашел , мне нужно было в принципе узнать как сильно влияет- картина ясна, учет технический непрягаться не стоит да и не моя это задача. спасибо


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены