Кабель 35 КВ пролежал на складе 40 лет. В барабане, в сухом месте. Испытали, результат хороший, но вроде есть какие-то ограничения по "возрасту". Можно ли его эксплуатировать?
|
|
|
Alipapa Можно ли использовать кабель? 21.10.2010, 15:31
с2н5он масляный? бумажный? 21.10.2010, 16:44
Alipapa Бумажный (пропитанный) - АОСБ, извините, не написа... 21.10.2010, 22:19
Dervish Бумага - материал органический, подвержен старению... 21.10.2010, 22:53
piterfc Тоже вопрос, испытали на что, какие испытания пров... 22.10.2010, 8:07
Alipapa Испытания все как положено. Всё он выдержал. И пов... 22.10.2010, 11:12
с2н5он как уже было сказано - может простоит, может нет.
... 22.10.2010, 11:23
Alipapa Подумаем, где можно будет попробовать, может найде... 22.10.2010, 12:13![]() ![]() ![]() |
|