Товарищи помогите , дизельгенератор Kubota 106 , электростартер и прогрев свечей ,клеммник для подключения внешнего блока управления имеется . Думается мне схема такая -

1. Есть сеть - всё работает от сети, выход ДГ отключен от потребителя.

2. Сеть пропала - сигнал на запуск ДГ, начало отсчета реле времени РВ1.

3а. По окончании отсчета РВ1(время на 2-3 попытки пуска + время прогрева ДГ) при наличии напряжения ДГ - перевод питания нагрузки от ДГ.

3б. По окончании отсчета РВ1(время на 2-3 попытки пуска + время прогрева ДГ) при отсутствии напряжения ДГ - отсчет РВ заново (п.2) сигнал на запуск ДГ.

4. Сеть появилась - отсчет РВ2 для выяснения стабильности подачи сети

5. Окончание отсчета РВ2 в случае наличия сети - перевод нагрузки на питание от сети, стоп ДГ.

НО!!!! Как без дополнительного источника питания перезапустить реле времени если генератор НЕ ЗАПУСТИЛСЯ с первого,второго,третьего раза???? Или питание для Реле времени (РВ) брать от аккумулятора дизельгенератора???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2010, 10:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Во всяком случае РВ1 должен запитаться от АКБ ДГ или через инвертор от АКБ, или же от ИБП, иначе не возможны попытки пуска.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Huk
сообщение 24.10.2010, 23:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 19938



Ога я так и думалллл.......Хотя есть специальный блок автопуска для данного генератора и питается он от аккумулятрора генератора - буду думать.спс