Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

коэффициент схемы , Для чего нужно?

ScorpionXXX
сообщение 23.10.2010, 11:56
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Часто бывает так что что бы определить ток вторичных цепей для уставки защиты на проэктах пишу, типа ток КЗ умножить на коэффициент схемы и разделить на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Меня интерисует что это за коэффициент схемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 23.10.2010, 12:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Коэффициент схемы представляет собой отношение тока в реле Iр к току во вторичной обмотке трансформатора тока I2 (отсюда)

Upd.
Рекомендую ознакомиться с книгой Андреева В.А. "Релейная защита и автоматика систем электроснабжения", изд.4, 2006 г., параграф 5.2. "Схемы соединения измерительных преобразователей тока и цепей тока вторичных измерительных органов".

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.10.2010, 13:08


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены