Доброго дня. есть такой вопрос: имеется здание, которое по проекту относится к 3 категории эл. снабжения. вопрос в следующем - можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение? очень прошу ответить по теме, не пускаясь в рассуждение о том, что было бы неплохо - сам знаю, что неплохо, но в бюджете не заложено, и за свой счет контора делать не будет, смета утверждена
|
|
|
belok5 Аварийное освещение 5.10.2010, 7:54
RomanNV Дело не в категории электроснабжения, а в назначен... 5.10.2010, 8:44
belok5 формально мы не попадаем под этот СНиП. это поликл... 5.10.2010, 9:10
Олега Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 9:10) такой во... 5.10.2010, 10:20
электрик Дмитрий Цитатаможно ли, опираясь на документ, не делать та... 5.10.2010, 9:35
piterfc Так чего там по СНиПу то нужно выходит?(или самому... 5.10.2010, 13:38
Олега И кроме СНиПа есть чего почитать. 5.10.2010, 17:47
Гость сочувствующий 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещен... 5.10.2010, 17:55
belok5 вы меня пинать будете, и будете правы - в поликлин... 5.10.2010, 19:07
Олега Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 20:07) в полик... 5.10.2010, 19:10
belok5 увы, это будет первая. экономия на всем, чем тольк... 6.10.2010, 16:57
haramamburu Хех, тогда вообще зачем подобные рассуждения, если... 6.10.2010, 17:12
belok5 система пожарно-охранной сигнализации - проблема н... 6.10.2010, 19:18
andrey357 лень глядеть, но для для помещений с одновременным... 7.10.2010, 8:45
belok5 Цитата(andrey357 @ 7.10.2010, 8:45) а как... 7.10.2010, 11:47
savelij Это про светильники с блоком аккумуляторной батаре... 7.10.2010, 12:37
220V Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так и... 17.10.2010, 22:32
RomanNV Цитата(220V @ 18.10.2010, 0:32) Знакомые ... 18.10.2010, 6:29
Гость сочувствующий Цитата(RomanNV @ 18.10.2010, 6:29) Это не... 18.10.2010, 16:06
belok5 спасибо за ответы. поставили просто с АКБ в цепь п... 18.10.2010, 15:55
OBON Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 10:54) Доброго... 18.10.2010, 17:28
belok5 к сожалению, мы вообще субподрядная организация, п... 19.10.2010, 15:31![]() ![]() ![]() |
|