Коллеги, помогите решить проблему..
Построили деревянный дом, мы в нем делаем электрику. Ввод со столба СИП 16 квадрат одна фаза. В доме свет с одного автомата, 4 конвектора по 2 на линии ( каждый по 1,5 кВт ) и водонагреватель проточный 3,5 кВт. Конвектора сидят на АДшках, свет на отдельном автомате, нагреватель на отдельном автомате 20А. При включении света ( 5 ламп по 60Вт ) и одновременно всех конвекторов ( 4 шт по 1,5 кВт ) все работает норм. При включении водонагревателя, лампы горят в полнакала..Выключаем все кроме света и включаем один водонагреватель, лампы опять в полнакала. Выключаю нагреватель, включаю конвектора, опять все хорошо..Т.е. получается, что конвектора 6 кВт не садят напругу, а нагреватель 3,5 кВт садит, и так, что лампы почти не горят. Ток замерять не чем, в командировке находимся, ну может завтра, если найдем тут клещи, то купим. На конвектора и нагреватель кабеля 3*2,5 медь. Сломали всю голову над поиском причины. Может у кого есть свежие идеи..?? |
|
|
|
|
3.11.2013, 19:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ройте в сторону контактов в щите...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.11.2013, 19:39
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 |
Контакты все нормальные и в щите в доме и в щите на улице, все вновь смонтировано. Ничего не греется и не искрит.
|
|
|
3.11.2013, 20:28
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Контакты все нормальные и в щите в доме и в щите на улице, все вновь смонтировано. Ничего не греется и не искрит. Неправильно подключен водонагреватель или он неисправен происходит короткое замыкания но ввиду протяженности питающей линии от трансформаторной подстанции до вводного щита дома и возможно отсутствия повторного заземления нулевого провода на вводе не хватает тока короткого замыкания для того чтобы сработала защита (автомат). -------------------- |
|
|
|
|
3.11.2013, 20:32
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Т.е однозначно ток мерить
|
|
|
3.11.2013, 20:51
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата водонагреватель проточный 3,5 кВт А он точно на 3,5 кВт? Для проточника как-то маловато |
|
|
4.11.2013, 7:06
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 |
Водонагреватель подключен правильно, путать там нечего, просто вилка в розетку втыкается. Заземление на вводе есть, контур делали. Нагреватель исправен, т.к. в соседних квартирах происходит тоже самое. Не могут же все 3 быть неисправными..От места подключения ввода до тр-ра метров около 500...Если найду сегодня клещи в этой деревне, то замеряем ток
|
|
|
|
|
4.11.2013, 7:54
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Еще вариант... ухудшение (а может и отсутствие) с нулевым проводом ввода.. и вы .. соответственно .. питаетесь через "землю"/заземляющий контур
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.11.2013, 8:48
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Двухкиловаттный чайник нагревает полтора литра воды не менее, чем за пару минут. Водонагреватель проточный, скорее всего 5-8 кВт. Ну и да, садит линию, разумеется. А в линии, которая "около 500 метров" и так падение, да еще и нагреватель...... даже априори исправный, разумеется садит сеть. Я б его запитал от щитка 4 мм.кв. меди. Ну и вариант с плохим нулем я б не отсекал......
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.11.2013, 9:02 |
|
|
4.11.2013, 11:33
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 |
нагреватель по паспорту 3,5 кВт, да и внешнее похоже, маленький он очень..Но почему тогда конвектора своими 6-ю кВт не садят сеть, а делает это только нагреватель..?? Нулевой провод ввода проверить не представляется возможным ( кач-во крепления его на опоре), это подключали местные из РЭСа.
|
|
|
|
|
4.11.2013, 13:41
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Нулевой провод ввода проверить не представляется возможным ( кач-во крепления его на опоре), это подключали местные из РЭСа. не обязательно проверять на опоре... достаточно этот нуль отключить в щитке.. и.. если изменений не произошло - значит виноват нуль... НО!!! ВНИМАНИЕ!!! этот процесс может быть очень опасным! (шаговое напряжение, может возникнуть потенциал на корпусах...)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.11.2013, 14:00
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
не обязательно проверять на опоре... достаточно этот нуль отключить в щитке.. и.. если изменений не произошло - значит виноват нуль... НО!!! ВНИМАНИЕ!!! этот процесс может быть очень опасным! (шаговое напряжение, может возникнуть потенциал на корпусах...) автор пишет про соседние квартиры пост №7, а ведь это один дом, как понимать автор? Сообщение отредактировал ez81 - 4.11.2013, 14:01 -------------------- |
|
|
4.11.2013, 16:17
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
до Вашего дома от ТП сколько домов подключено? , не только ВЫ врубаете обогреватели на всю мощь может дело вовсе не в качестве Вашего монтажа , а в нагрузках на линии, При таких расстояниях от тп это явление не редкость, можно поставить стабилизатор, попробуйте 2 обогревателя воткнуть в розетку водонагревателя, как сеть в этом случае себя поведёт,но всё равно, без клещей тут не обойтись
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 4.11.2013, 23:54 |
|
|
5.11.2013, 5:50
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Полностью согласен с предыдущим оратором. Врубите стабилизатор и пусть уж то, что должно сгореть - сгорит
|
|
|
5.11.2013, 20:24
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 |
Спасибо всем за консультации. Проблема решена, все работает как надо. Вызвали мастера из местного РЭСа, который сам и подключал этот дом и 3 других..Сползал он на когтях на столб и все стало работать. Меня в этот момент не было, что он делал я не видел, он времени заняло у него это минут 5, как сказали. Так что, наверное все-таки ноль...Сейчас осталось еще 3 таких же дома доделать, посмотрю что там будет с сетью )))
|
|
|
6.11.2013, 11:18
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
банально перецепил на менее загруженую фазу
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|