Садит напряжение

megavolt1979
сообщение 3.11.2013, 17:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Коллеги, помогите решить проблему..
Построили деревянный дом, мы в нем делаем электрику. Ввод со столба СИП 16 квадрат одна фаза. В доме свет с одного автомата, 4 конвектора по 2 на линии ( каждый по 1,5 кВт ) и водонагреватель проточный 3,5 кВт. Конвектора сидят на АДшках, свет на отдельном автомате, нагреватель на отдельном автомате 20А. При включении света ( 5 ламп по 60Вт ) и одновременно всех конвекторов ( 4 шт по 1,5 кВт ) все работает норм. При включении водонагревателя, лампы горят в полнакала..Выключаем все кроме света и включаем один водонагреватель, лампы опять в полнакала. Выключаю нагреватель, включаю конвектора, опять все хорошо..Т.е. получается, что конвектора 6 кВт не садят напругу, а нагреватель 3,5 кВт садит, и так, что лампы почти не горят. Ток замерять не чем, в командировке находимся, ну может завтра, если найдем тут клещи, то купим. На конвектора и нагреватель кабеля 3*2,5 медь.
Сломали всю голову над поиском причины. Может у кого есть свежие идеи..?? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2013, 19:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ройте в сторону контактов в щите...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 3.11.2013, 19:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Контакты все нормальные и в щите в доме и в щите на улице, все вновь смонтировано. Ничего не греется и не искрит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.11.2013, 20:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(megavolt1979 @ 3.11.2013, 19:39) *
Контакты все нормальные и в щите в доме и в щите на улице, все вновь смонтировано. Ничего не греется и не искрит.

Неправильно подключен водонагреватель или он неисправен происходит короткое замыкания но ввиду протяженности питающей линии от трансформаторной подстанции до вводного щита дома и возможно отсутствия повторного заземления нулевого провода на вводе не хватает тока короткого замыкания для того чтобы сработала защита (автомат).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.11.2013, 20:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Т.е однозначно ток мерить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.11.2013, 20:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
водонагреватель проточный 3,5 кВт

А он точно на 3,5 кВт? Для проточника как-то маловато
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 4.11.2013, 7:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Водонагреватель подключен правильно, путать там нечего, просто вилка в розетку втыкается. Заземление на вводе есть, контур делали. Нагреватель исправен, т.к. в соседних квартирах происходит тоже самое. Не могут же все 3 быть неисправными..От места подключения ввода до тр-ра метров около 500...Если найду сегодня клещи в этой деревне, то замеряем ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.11.2013, 7:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Еще вариант... ухудшение (а может и отсутствие) с нулевым проводом ввода.. и вы .. соответственно .. питаетесь через "землю"/заземляющий контур


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.11.2013, 8:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Двухкиловаттный чайник нагревает полтора литра воды не менее, чем за пару минут. Водонагреватель проточный, скорее всего 5-8 кВт. Ну и да, садит линию, разумеется. А в линии, которая "около 500 метров" и так падение, да еще и нагреватель...... даже априори исправный, разумеется садит сеть. Я б его запитал от щитка 4 мм.кв. меди. Ну и вариант с плохим нулем я б не отсекал......

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.11.2013, 9:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 4.11.2013, 11:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



нагреватель по паспорту 3,5 кВт, да и внешнее похоже, маленький он очень..Но почему тогда конвектора своими 6-ю кВт не садят сеть, а делает это только нагреватель..?? Нулевой провод ввода проверить не представляется возможным ( кач-во крепления его на опоре), это подключали местные из РЭСа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.11.2013, 13:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(megavolt1979 @ 4.11.2013, 12:33) *
Нулевой провод ввода проверить не представляется возможным ( кач-во крепления его на опоре), это подключали местные из РЭСа.
не обязательно проверять на опоре... достаточно этот нуль отключить в щитке.. и.. если изменений не произошло - значит виноват нуль... НО!!! ВНИМАНИЕ!!! этот процесс может быть очень опасным! (шаговое напряжение, может возникнуть потенциал на корпусах...)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.11.2013, 14:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(haramamburu @ 4.11.2013, 13:41) *
не обязательно проверять на опоре... достаточно этот нуль отключить в щитке.. и.. если изменений не произошло - значит виноват нуль... НО!!! ВНИМАНИЕ!!! этот процесс может быть очень опасным! (шаговое напряжение, может возникнуть потенциал на корпусах...)

автор пишет про соседние квартиры пост №7, а ведь это один дом, как понимать автор?

Сообщение отредактировал ez81 - 4.11.2013, 14:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 4.11.2013, 16:17
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



до Вашего дома от ТП сколько домов подключено? , не только ВЫ врубаете обогреватели на всю мощь может дело вовсе не в качестве Вашего монтажа , а в нагрузках на линии, При таких расстояниях от тп это явление не редкость, можно поставить стабилизатор, попробуйте 2 обогревателя воткнуть в розетку водонагревателя, как сеть в этом случае себя поведёт,но всё равно, без клещей тут не обойтись

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 4.11.2013, 23:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 5.11.2013, 5:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Полностью согласен с предыдущим оратором. Врубите стабилизатор и пусть уж то, что должно сгореть - сгоритicon_wink.gif))))))))) Коллега, ну о чем вы говорите? И так не понятно, что лечить надо...то ли линию, то ли транс, то ли ноль на прокалывающем отгорел, а то ли проводка в бедственном положении, так вы еще стабилизатор рекомендуете. Это ж сварочный аппарат по сути....ну вы что? Кроме того, если лампочка светит в пол-накала при включении водонагревателя, так напряжение линии точно где-то на грани работоспособности стабилизатора. Ну и, наконец...может найти все-таки причину для начала, а уж затем увеличивать для себя стоимость электроэнергии через установку стабилизатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt1979
сообщение 5.11.2013, 20:24
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 10.11.2011
Из: Киров
Пользователь №: 24952



Спасибо всем за консультации. Проблема решена, все работает как надо. Вызвали мастера из местного РЭСа, который сам и подключал этот дом и 3 других..Сползал он на когтях на столб и все стало работать. Меня в этот момент не было, что он делал я не видел, он времени заняло у него это минут 5, как сказали. Так что, наверное все-таки ноль...Сейчас осталось еще 3 таких же дома доделать, посмотрю что там будет с сетью )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 6.11.2013, 11:18
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



банально перецепил на менее загруженую фазу icon_smile.gif