Доброго времени суток!
Предположим трансформаторы 6/0.4 или 10/0.4 кВ защищены с высокой стороны от токов короткого замыкания плавкими предохранителями. Таким образом, ситуация, когда получают питание из сети две фазы трансформатора из трёх весьма веротяна. Намеренно не формулирую "под напряжением оказываются две обмотки высокого напряжения из трёх", так как напряжение на той обмотке, что без питания наведётся от потока в магнитопроводе. Общий принцип работы в таком режиме таков, что напряжение на трёх фазах низкого напряжение перераспределится в зависимости от схемы соединения обмоток и типа магнитопровода. Слышал мнение, что например при схеме соединения У/Ун напряжение на двух фазах НН остаётся номинальным, а на третей 75% от номинала. Действительно ли это так и долго ли может проработать в таком режиме трансформатор? Каковы будут последствия? Искал подтверждения в книгах по электромеханике, но везде, где видел только в общих чертах, то есть привидены системы уравней для трёх последовательностей и всё. Считаю для типовых ситуций, возникающих при эксплуатации - неполнофазный режим работы трансформатора, различные замыкания в трансформаторе и со стороны потребителей, несимметричное распределение нагрузки потребителей по фазам и др. - необходимо знать не только общий принцип, но и примерное значение напряжений на фазах НН. А так же как долго может длиться такой режим работы и чем это опасно для потребителей и трансформаторов. Может быть у кого-нибудь есть на примере подходящая литература или житейский опыт? |
|
|
|
17.10.2010, 18:45
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Посмотрите для начала http://rzdoro.narod.ru/cons_18.htm Правда, там для другой группы соединений приведено. Через десять минут выхожу на поезд, через неделю вернусь - продолжу.
Звезда без нуля/звезда с нулем, правильно я понял? |
|
|
18.10.2010, 11:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у нас транс ТМ-250 12 часов молотил на одной фазе и ничего
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_byte_* |
25.10.2013, 14:30
Сообщение
#4
|
Гости |
Подниму тему, т.к. очень интересует вопрос неполнофазного режима работы трансформатора 10/0.4кВ.
Какое будет напряжение на стороне НН, если на трансформатор приходят 1 или 2 фазы с разными схемами соединения обмоток (Y/Yн,D/Yн...). Может кто поделится информацией из практики? |
|
|
|
28.10.2013, 17:51
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
|
|
|
28.10.2013, 18:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Одна и там и там
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.11.2013, 14:59
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Чего-то я не догнал с2н5он?
Если не было двух фаз (ВН) на вашем трансе, так он хоть 12 ч. хоть 1112 час. простоит - т.к. не будет в данном случае тока в обмотках и соответственно он (транс) получается не молотил, а просто обмотки были под напругой и без нагрузки. |
|
|
|
4.11.2013, 16:23
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Одна фаза была по НН, не то сначала сказал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Aleksnef_* |
29.6.2015, 13:00
Сообщение
#9
|
Гости |
Подобная ситуация есть сейчас, транс 10/0,4, напряжение на сколько знаю (сети не мои) 6 кВ и по высокой 1 фазы нет, с НН все 3 фазы выходят и напряжение норм, работает в таком режиме давно как я понимаю. Кто сталкивался подскажите какие проблемы могут быть ели не устранить аварию.
|
|
|
30.6.2015, 3:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата подскажите какие проблемы могут быть ели не устранить аварию. Энергия потерянной фазы распределится по оставшимся (возрастут токи), перегрев, аварийное отключение всей линии. ps Релейщики вместо премии получат 3,14здюлей. |
|
|
|
2.7.2015, 18:37
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А как вы узнали что нет одной фазы. Не может в трёхфазной трансформаторе при отсутствии одной фазы на высокой стороне быть в норме на низкой стороне. Как вы проверяли напряжение на низкой стороне только фазное или линейное тоже. Бывает что фаза по высокой стороне пропадает где-то в начале фидера и без одной фазы висят целая группа трансформаторов у которых разная группа соединений и в результате напряжение вроде как есть на всех трёх фазах но с очень большим перекосом. Если пропадает фаза на трансе звезда звезда то по низкой стороне две фазы около 190в одна почти ноль если треугольник звезда то на выходе одна фаза полная две другие не полные. Мне кажется при умеренной нагрузки ни чего с ним не будет может проработать долго. Если конечно вдруг кому-нибудь не пройдёт в голову попробовать запустить в таком режиме мощный двигатель.
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.5.2016, 3:41
Сообщение
#12
|
Гости |
Здравствуйте. Хочу получить ответы и пояснения по следующей ситуации.
В сети 10 кВ питающей ячейки РП произошло замыкание на землю. Сети 0,4 кВ, питающиеся от фидера РП питали котельную и офисное здание. На котельной вышли из строя тепловые защиты, затем вышли из строя трехфазные двигатели, они были повторно включены без защиты. Вопрос. 1)Могли ли выйти и строя (сгореть) однофазные приемники питающиеся от тех же сетей 0,4 кВ? если да, то по каким причинам? 2) Что должно быть организовано на ТП для защиты от "земли" на ВЛ-10 кВ? 3) При повышении фазных напряжений до линейных на неповрежденных фазах ВЛ-10 кВ при "земле", фазное напряжение сети 0,4 кВ также повышается? Что происходит с напряжением 0,4 кВ поврежденной фазы? Заранее спасибо за любую информацию. |
|
|
17.5.2016, 7:42
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10643 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ПМСР, при замыкании на землю питающей линии (схема с изолированной нейтралью) линейные напряжения на высокой стороне трансформатора не изменяются; выходные фазные и линейные на низкой стороне не изменяются.
Если вас пугает однофазное замыкание на землю, используйте обмотки "разомкнутого треугольника" трансформаторов напряжения. Скорее всего, там было пропадание фазы; сеть 0,4 кВ "перекосило" из-за неисправности нейтрали; тепловые защиты двигателей были настроены неправильно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.5.2016, 10:33
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 0,4 кВ "перекосило" из-за неисправности нейтрали Если замыкание на землю из-за обрыва, то просто фаза пропала. Цитата На котельной вышли из строя тепловые защиты именно сломались или отработали? Сообщение отредактировал Pantryk - 31.5.2016, 9:14 |
|
|
Гость_Rendom_* |
20.7.2017, 1:28
Сообщение
#15
|
Гости |
Подниму тему, т.к. очень интересует вопрос неполнофазного режима работы трансформатора 10/0.4кВ. Какое будет напряжение на стороне НН, если на трансформатор приходят 1 или 2 фазы с разными схемами соединения обмоток (Y/Yн,D/Yн...). Может кто поделится информацией из практики? Какое будет напряжение на стороне НН, если на трансформатор приходят 1 Y/Yн - 230/230/0 D/Yн 230/115/115 Если перегорит 2 фазы - в первичной обмотке цепи не будет, поэтому во вторичке по нулям |
|
|
20.7.2017, 9:45
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Y/Yн - 230/230/0 Может быть 200/200/0 ? |
|
|