День добрый уважаемые!
Подскажите пожалуйста можно ли во взрывоопасных помещениях вести монтаж проводки на освещение скрыто под штукатуркой проводом ВВГ нг . Помещение- место для хранения салярки для дизеля Заранее благодарен за ответы |
|
|
Гость_Andrey_* Проводка во взрывоопасных помещениях 13.10.2010, 9:54
Joker Можно. Только выключатели не ставте в этом помещен... 13.10.2010, 11:56
с2н5он ну и светильники соответствующие 13.10.2010, 17:12
Гость_Andrey_* Спасибо за ответы
Если не трудно дайте ссылку,где ... 13.10.2010, 17:45
savelij ПУЭ Гл. 7.3 13.10.2010, 19:11
Гость_Andrey_* Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поко... 13.10.2010, 20:50
с2н5он Цитата(Гость_Andrey_* @ 13.10.2010, 20:50... 13.10.2010, 22:37
Гость_Andrey_* Вот этот асфальт меня и смутил ,к примеру во 2-м р... 14.10.2010, 8:27
с2н5он не должен, ведь асфальт приведен лишь как пример п... 14.10.2010, 11:23
Гость_Andrey_* Спасибо,будем делать под штукатуркой
С уважением... 14.10.2010, 16:57
andrey357 А разве соляра взрывоопасна???
Она пожароопасна..... 14.10.2010, 18:06
Гость_Andrey_* А как насчет паров салярки-они не взрывоопасны? 18.10.2010, 17:15![]() ![]() ![]() |
|