Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как классифицировать кабель на на тросе?

Джин
сообщение 10.5.2006, 15:20
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



1. Господа, подскажите как классифицировать кабель подвешенный на тросе (проволоке), от опоры к опоре, от опоры к строению:
а) воздушная линия
б) кабельная линия

2. В каких случаях требуется установка изоляторов между тросом и креплением, а в каких не требуется?

3. Существуют-ли коэффициенты запаса при расчете автомата, например, расчетный ток 24,2А, можно ли поставить автомат на 32А?

Хотелось бы ссылки на нормативные документы.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 14.5.2006, 5:11
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



1). - ВЛ. (ПУЭ 2.4.2.)
2). - обязательно - ПУЭ п.2.4.36.,п.2.1.75.
3). - да существуют - ПУЭ гл. 1.4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 14.5.2006, 12:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(f389)
1). - ВЛ. (ПУЭ 2.4.2.)
2). - обязательно - ПУЭ п.2.4.36.,п.2.1.75.
3). - да существуют - ПУЭ гл. 1.4.


Спасибо f389. Однако, может что я не "догоняю" в данных вопросах?

Что касается первого вопроса, то можно процитировать ПУЭ:
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до1кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам...
Можно ли, в данном случае, терминологию "изолированные провода" применить к терминологии "кабель"?
Например ВВГ по ГОСТ 16442 классифицируется, как "кабель силовой с пластмассовой изоляцией", а например ПВ по ГОСТ 6323-79 классифицируется, как " провод с ПВХ изоляцией общего применения".

По второму вопросу- спасибо, сам сколько не искал, найти не мог!

По третьему: перелистал весь раздел, найти не могу, где коэффициенты запаса ?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярик_*
сообщение 14.5.2006, 21:55
Сообщение #4





Гости






Однозначно кабельная линия. Коэффициент для автомата 1,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 15.5.2006, 12:15
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



При выборе аппарата защиты необходимо руководствоваться следующим пунктом:

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

А по поводу кабеля подвешенного на тросе согласен с Яриком. Это кабельная линия. А применение троса - один из способов прокладки кабельной линии Таблица 2.1.2..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Surg2
сообщение 15.5.2006, 21:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 2786



Ток плавкой вставки 3 Iном нагрузки, Автомат - 1,5 Iном нагрузки. Упрощенный расчет, применяемый в электросетях. Сравнивал с методикой BOSH , учитывающей нагрев - все четко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 16.5.2006, 9:12
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Surg2)
Автомат - 1,5 Iном нагрузки. Упрощенный расчет,  применяемый в электросетях.


Коллеги, а на что сослаться- то? Как доказать инспектору, принимающему электроустановку, что это упрощенный расчет применяемый в электросетях?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2006, 9:16
Сообщение #8





Гости






Цитата(Джин)
Как доказать инспектору, принимающему электроустановку...электросетях?


Хороший вопрос!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 16.5.2006, 9:56
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(kivan)
А по поводу кабеля подвешенного на тросе согласен с Яриком. Это кабельная линия. А применение троса - один из способов прокладки кабельной линии Таблица 2.1.2..

Если это-кабельная линия, то как быть с пунктом ПУЭ 2.4.36, который ,как известно, распостраняется на ВЛ, и рассказывает нам об установке изоляторов на конструкцию подвеса? Если обратить внимание на опоры городского освещения, то проволока-катанка на которой обычно висит АВВГ, изолирована от опор, с двух сторон изоляторами.
Похоже, без бутылки тут не разобраться...


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 16.5.2006, 11:03
Сообщение #10





Гости






Я думаю, изоляторы на тросе с двух сторон на мачте освещения выполнены для того, чтобы не выполнять заземление троса и защитить обслуживающий освещение электриков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены