Здравствуйте, пытаюсь сделать резервное питание от генератора у себя в доме.
Вся возня из-за того, что котел хочет видеть гальваническую связь между N и PE, что в схеме резервного питания с генератором не выходит по нескольким причинам: 1. Дополнительное соединение N и PE, плохое с точки зрения учета и при аварии на линии. 2. Выход генератора во внешнюю сеть, что опасно для электриков, чинящих аварию. 3. Некоторые генераторы не могут работать при заземлении обмотки. Ставим трансформатор, заземляем вывод вторичной обмотки. у газового котла получается свой замкнутый контур, не соединенный с N! И этот контур мы защищаем УЗО FA1 Есть засады?
|
|
|
|
|
7.10.2010, 11:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
В свое время пришлось хорошо почесать голову над такой же проблемой, в результате чего появилась страница http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm Я обошелся без разделительного трансформатора.
По твоей схеме не совсем понятно закорачивание трех фаз "хвостом" РН-1. Мне. впрочем, понятно, о чем речь идет (примечание "3 шт"), но желательно разрисовать. И потом, зануляется корпус генератора или один из выводов? А так в первом приближении правильно. |
|
|
![]() ![]() |
|