Аварийное освещение , Обязательность проектирования и установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийное освещение , Обязательность проектирования и установки |
5.10.2010, 7:54
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Доброго дня. есть такой вопрос: имеется здание, которое по проекту относится к 3 категории эл. снабжения. вопрос в следующем - можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение? очень прошу ответить по теме, не пускаясь в рассуждение о том, что было бы неплохо - сам знаю, что неплохо, но в бюджете не заложено, и за свой счет контора делать не будет, смета утверждена
|
|
|
|
5.10.2010, 8:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Дело не в категории электроснабжения, а в назначении здания и количестве одновременно пребывающих в нём человек.
Подробности в СНиП 23-05-95. Раздел "Аварийное освещение". Вобщем если ваше здание не попадает под требования наличия аварийного освещения, так и пишите, что в соответствии со СНиП 23-05-95 в аварийном освещении нет необходимости. Сообщение отредактировал RomanNV - 5.10.2010, 8:46 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
5.10.2010, 9:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
формально мы не попадаем под этот СНиП. это поликлиника. увы, такой вот бред - поликлиника 3 категории эл. снабжения((
Сообщение отредактировал belok5 - 5.10.2010, 9:26 |
|
|
5.10.2010, 9:35
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Цитата можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение? А на какой документ, вы хотите опираться? То что здание запитано по III категории и является поликлиникой, не говорит о том что там необходимо аварийное освещение или его возможно не делать. Даже при III категории можно сделать аварийное освещение используя светильники со встроенными аккумуляторами или дополнительный источник питания на базе аккумуляторов или дизель-генераторной установки. Ваша задача на основании СП 31-110-2003(п.4.3-4.6), ПУЭ (гл. 6.2 и гл. 7.1) и СНиП 23-05-95, а также возможно дополнительных отраслевых норм обосновать необходимость наличия или возможность отсутствия аварийного освещения. |
|
|
|
5.10.2010, 10:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17441 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
такой вот бред - поликлиника 3 категории эл. снабжения(( У меня частенько те же проблемы. Объекты д.б. 2 категории, а акт о технолог.присоединении только по третьей. На вопросы каб.сеть отвечает невразумительно - изменились требования мол. Интересно, что все такие вот объекты имеют две КЛ, соответствующее ВУ. Нормы для подобных заведений и раньше были такими. На основании СП31 делаю все как положено. И АО тоже. Эвакуационное - по лестницам и корридорам. Аварийное безопасности - в помещениях 1 группы (физиотерапия, процедурные..) |
|
|
5.10.2010, 13:38
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Так чего там по СНиПу то нужно выходит?(или самому читать придется=))
|
|
|
5.10.2010, 17:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17441 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И кроме СНиПа есть чего почитать.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2010, 17:55
Сообщение
#8
|
Гости |
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.ПУЭ. Эвакуационное освещение в поликлинике должно быть обязательно!!! Те же пожарные спросят.
|
|
|
5.10.2010, 19:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вы меня пинать будете, и будете правы - в поликлинике в принципе НЕТ пожарно-охранной сигнализации.. да, СНиП я почитал, своему руководству сказал, что надо делать, дальше слово за ними
|
|
|
5.10.2010, 19:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17441 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
6.10.2010, 16:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
увы, это будет первая. экономия на всем, чем только можно. проект вообще бред. единственное, что есть вероятность что в будущем, возможно, и поставят
|
|
|
6.10.2010, 17:12
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Хех, тогда вообще зачем подобные рассуждения, если "там" нет даже "пожарки" и соответственно "эвакуационного" (горящие таблички) освещения, ИМХО
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.10.2010, 19:18
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
система пожарно-охранной сигнализации - проблема не моей конторы, мы только по электрике. сделать-то все равно хочется по-человечески, а не как для врагов, вот и спрашивал от противного, так сказать
|
|
|
7.10.2010, 8:45
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
лень глядеть, но для для помещений с одновременным пребыванием более 50 человек установка пожарной сигнализации обязательна. В правилах пож. безопасности есть. И в новом СП.
В принципе я не встречал общественного здания без аварийного (эвакуационного) освещения. а какие сложности: ставь светильники с АКБ - этого как грязи - и ничего не нарушиться... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
7.10.2010, 11:47
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
7.10.2010, 12:37
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это про светильники с блоком аккумуляторной батареи. При отключении сетевого питания светильник переключается на питание от батарей.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.10.2010, 22:32
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.3.2010 Из: Россия Саратов Пользователь №: 17586 |
Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так их испектор заставол ставить над дверьми светильники "ВЫХОД".Незнаю как Вам это поможет .
|
|
|
18.10.2010, 6:29
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так их испектор заставол ставить над дверьми светильники "ВЫХОД".Незнаю как Вам это поможет . Это не аварийное, а эвакуационное освещение. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.10.2010, 15:55
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
спасибо за ответы. поставили просто с АКБ в цепь питания ЩО на этажах
|
|
|