Приветствую уважаемых специалистов! Очень интересно ваше мнение по следующему поводу. У нас, ночное кафе, заключён договор на энергоснабжение с бюджетной организацией. В договоре прописана разрешенная мощность 50кВт. На границе балансовой принадлежности, рубильник, стоят предохранители 250А. Т. к. скоро зима, а организации теперь нужна экономия, они хотят нас ограничить и поставить предохранители на 100А или автомат на 80А. В прошлом году в пиковые часы нагрузки было от 120 до 150А, днём 30-50А. Все эти ограничения с их слов, это что бы мы не выходили за разрешённую мощность. Правы ли они и что вы думаете по этому поводу? Заранее спасибо всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.10.2010, 21:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



50кВт - это примерно 75А на фазу, так что установка 80А АВ или 100А вставок вполне правомерна, вообще они изначально при заключении договора должны были поставить их такими. Кстати, если будут 100А вставки, не факт что 120А через них не пройдёт)) коллеги думаю подскажут, какой разброс тока держут плавкие вставки..
ЗЫ: Русские предохранители- самые лучшие предохранители в мире!!! выдерживают 10-кратную нагрузку)))))..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены