Насколько обоснованно применение трансформатора У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения?
Второй вопрос теории. Как известно активное сопротивление тр-ра Для Рк = 2,139 кВт Uн1 = 6кВ Uн2 = 0,4 кВ, Sн = 100 кВт сопротивление получается 0,00003 Ом. (непонятно, где это - между какими концами?). А фактически измерено : ав - 0,024 вс - 0,0245 са - 0,0245 0а - 0,013 Ом Какое здесь получается Rт и как это выглядит для вышепреведённого трансформатора? |
|
|
||
Слава Параметры силового трёхобмоточного трансформатора 28.8.2010, 8:18
Uran Из ГОСТ 28249-93,2.1.1. Активное сопротивление пря... 7.9.2010, 19:34
Слава Спасибо, уже нашёл ошибку в размерности.
А по фак... 7.9.2010, 19:58
с2н5он дык Вы его уже определили 0,0245, что касаемо 0,02... 7.9.2010, 21:31![]() ![]() ![]() |
|