Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параметры силового трёхобмоточного трансформатора , Запутался с новым ТН

Слава
сообщение 28.8.2010, 8:18
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Насколько обоснованно применение трансформатора У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения?

Второй вопрос теории.
Как известно активное сопротивление тр-ра
Прикрепленное изображение

Для Рк = 2,139 кВт Uн1 = 6кВ Uн2 = 0,4 кВ, Sн = 100 кВт сопротивление получается 0,00003 Ом. (непонятно, где это - между какими концами?). А фактически измерено :
ав - 0,024
вс - 0,0245
са - 0,0245
0а - 0,013 Ом
Какое здесь получается Rт и как это выглядит для вышепреведённого трансформатора?