3.10.2010, 15:35
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
В целях экономии на кабеле на объекте применены 1-жильные кабели для питания потребителя на ток 2000А от РТП проложили 28 - 1-жильных кабелей аВВГнг 1х150, по 7 кабелей - на каждую фазу и 7 кабелей не PEN. Поскольку невозможно было разделить потребителей и использовать высокое напряжение, в случае использования 4-х жильных кабелей по алюминию получается 9 кабелей АВВГнг 4х150 длина кабельной линии - 120м экономия - 8 алюминиевых жил 150мм кв.
Вопрос возник у технадзора - согласно п. ПУЭ 2.3.52 - прокладку нужно делать только 4-х жильными кабелями, поскольку кабельные линии проложены в межферменном пространстве, в лотках - (в 1 лотке - L1, L2, L3, в другом PEN) через металлический контур. Вопрос к профессионалам чем это черевато? будет ли нагреваться ферма? поскольку получается разногласия пунктов ПУЭ - п.2,3,52 - запрещает, а п. 2.3.53 - разрешает такую прокладку. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.10.2010, 15:12
Сообщение
#2
|
Гости |
А зачем вообще жилы в кабеле свивают между собой? А не возникнет-ли при определённых условиях "пляска жил" по аналогии с "пляской проводов" на ВЛ? Каковы будут между ними электродинамические усилия в случае КЗ?
|
|
|
4.10.2010, 15:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
СИП кабель или провод не могу понять.
\С ув. |
|
|
4.10.2010, 16:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
СИП кабель или провод не могу понять. \С ув. СамонесушийИзолированныйПровод -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
4.10.2010, 16:29
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
Но в СИПе ноль в жгуте, а стартёр нули отдельно.
С ув. |
|
|
4.10.2010, 17:25
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Но в СИПе ноль в жгуте, а стартёр нули отдельно. В последнее время появилась куча "реформаторов" норм и правил... Которые не признают ПУЭ, СНиП и т.п. "устаревших норм". Погодите, он еще все PEN будет перекладывать и сортировать фазы, образуя и увязывая в жгут каждый такой кабель из 4х150 мм2. Прецеденты уже были и на данном форуме вроде уже обсуждались. |
|
|
9.10.2010, 18:12
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
АВВГнг - кабель 1 жильный не СИП
|
|
|
|
Гость_Ал-др_* |
9.10.2010, 21:53
Сообщение
#8
|
Гости |
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается...
В принципе написано однозначно, но: 2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках. Уж не знаю, применимо-ли это? Может быть нужно было проложить их в одном лотке (пучке)? |
|
|
9.10.2010, 22:19
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Dimich-krutan, противоречий в пунктах ПУЭ не усматриваю. П. 2.3.52 устанавливает правило, п.2.3.53 определяет исключение из правила. В Вашем случае, прокладка PEN в отдельном лотке - есть серьёзное нарушение. Греться будут и металлоконструкции и проводники из-за наличия сильного электрического поля вокруг группы фазных проводников и группы нулевых проводников.
|
|
|
11.10.2010, 14:36
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
существуют типовые решения ГЭМ по закреплению пучка из 4 проводов-кабелей (3 фазы+ноль). Клали массу кабелей вопросов не возникало.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
|