Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реактивная энергия

Гость_Я_*
сообщение 26.3.2006, 19:33
Сообщение #1





Гости






Реактивная энергия - что это такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 26.3.2006, 20:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Я)
Реактивная энергия - что это такое?

Работа, производимая в течение, какого либо времени, называется энергией
Мощность, и соответственно энергия, рассеиваемая в реактивных (индуктивных и емкостных) элементах электрической цепи называется реактивной мощностью (энергией). Данная мощность полезной работы не совершает. Она расходуется на создание и поддержание магнитных (в катушках индуктивности) и электрических (в конденсаторах) полей. Следует заметить, что без магнитных и электрических полей современные электротехнические установки работать не могут.

W=Q*t=U*I*sinj*t
(var*h)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Я_*
сообщение 27.3.2006, 21:24
Сообщение #3





Гости






спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.3.2006, 8:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(ele)
Цитата(Я)
Реактивная энергия - что это такое?

Работа, производимая в течение, какого либо времени, называется энергией
Мощность, и соответственно энергия, рассеиваемая в реактивных (индуктивных и емкостных) элементах электрической цепи называется реактивной мощностью (энергией). Данная мощность полезной работы не совершает. Она расходуется на создание и поддержание магнитных (в катушках индуктивности) и электрических (в конденсаторах) полей. Следует заметить, что без магнитных и электрических полей современные электротехнические установки работать не могут.

W=Q*t=U*I*sinj*t
(var*h)


Кратко, доходчиво.
Надо данную цитату на гл. страницу выложить. В последнее время, каждую неделю вопросы"типа что такое реактивная энергия( мощность), cos, для чего, откуда берется и т.д. Или сделать рублику "часто задаваемые вопросы".


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_не Я_*
сообщение 9.5.2006, 18:59
Сообщение #5





Гости






А как быть с реактивной мощностью тиристорного преобразователя, например, управляемого выпрямителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 10.5.2006, 8:33
Сообщение #6





Гости






Цитата
А как быть с реактивной мощностью тиристорного преобразователя, например, управляемого выпрямителя?

Та же самая история, энергия запасается в емкостях тиристоров.
Мощность вообще произведение S=U*I, где U=U0*sin(wt), а
I=I0*sin(wt+f), w-угловая частота, f -сдвиг по фазе между током и напряжением. Премножив получится сумма двух мощностей активной и реактивной, причем среднее значение за период реактивной мощности равно нулю, что свидетельствует о том что потребления её не происходит, а имеет место постоянного обмена между потребителем и генератором. Но реактивная мощность также канализируется по линиям электропередач, соответсвенно нагревает проводники и её учет при выборе электрооборудования обязателен. В отличие от активной мощности(энергии) реактивная может вырабатыватся не только на электростанциях, но и с помощью специальных устройств.
Еще хотелось бы отметить, что недостаток(избыток) реактивной мощности в энергосистеме (нарушение баланса реактивной мощности) вызывает снижение(повышение) питающего напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_не Я_*
сообщение 10.5.2006, 12:22
Сообщение #7





Гости






[quote="zuz1231"][quote]энергия запасается в емкостях тиристоров[/quote]
Не согласен! Тиристор, как и любой полупроводниковый прибор, конечно-же обладает собственными емкостями и индуктивностями, называемыми "паразитными". Но это мелочь по сравнению с величиной фазового сдвига индуктивного характера управляемого выпрямителя, работающего, например, на чисто активную нагрузку. В трехфазной мостовой схеме эта величина практически равна углу отпирания тиристоров. В результате - накопителей энергии в схеме нет, но при больших углах отпирания она ведет себя как почти чистая индуктивность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей_*
сообщение 10.5.2006, 12:42
Сообщение #8





Гости






[quote="zuz1231"][quote]что потребления её не происходит, а имеет место постоянного обмена между потребителем и генератором
[/quote]
Потребления энергии действительно НЕ ДОЛЖНО происходить, т.к. казалось бы некому ее потреблять, но почему у меня вырубаются дизеля загруженные на четверть номинальной мощности, когда я кручу на малой скорости двигатель постоянного тока, подключенный к дизель-генератору через управляемый выпрямитель?

Чуть подробнее моя проблема описана в параллельной теме:
http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...&t=638&start=60 ://http://www.electrik.org/index.php?n...8&start=60
Буду благодарен, если кто-то предложит реальные пути ее решения.