Подключение двигателя 6кВ 630кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение двигателя 6кВ 630кВт |
13.8.2010, 11:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12160 |
Здраствуйте, выполняю реконструкцию РУ-6кВ с целью подключения 2 эл. двигателей насосов 630 и 315кВт
В РУ меняю в двух ячейках маслянные выключатели на BB/TEL 630, ретрофит КРУ К-XII, защита sepam 1000+ М41. Помогите расчитать кабель для этих электродвигателей, меня смущают пусковые токи, как-то их надо учитывать при расчете кабеля. Длина кабеля 39м и 41м ток статора 72,5А (пуск.ток 412,95А) и 38А (пуск.ток 263,62А). Может есть методика для расчета кабелей 6кВ для электродвигателей Нагрузка постоянная - работает месяцами. Ну и вообще возможно такие двигатели запускать напрямую, без плавных пусков от высоковольтных ячеек? Что нужно учитывать при расчете РЗА на базе sepam 1000+ М41? Заранее спасибо за помощь. Сергей. |
|
|
|
|
13.8.2010, 21:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Скажу насчет прямого пуска- конечно можно, если мощность вашей сети позволит прямой пуск.
|
|
|
17.12.2010, 16:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 |
ток пусковой держится секунды, в зависимости от нагрузки на валу- расцепленый ок.1 секунды - скачок и все. а вот как просядет сеть...думайте.плавный пуск на реакторе, если не получается напрямую.
у нас 3500кВт пускается напрямую (компрессор) , а 6000кВт уже с реактором... -------------------- -----