![]() Расстояние от ТП до строения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расстояние от ТП до строения. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19580 ![]() |
На каком расстоянии от трансформаторной подстанции можно построить нежилое здание???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
ТП можно и встроить в здание.
С ув. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V. ну и далее ПУЭ почитайте этот же пункт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |