Евгений
сообщение 23.9.2010, 9:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



В любом случае за незаземленный кран будет спрос с ответственного руководителя работ, а вот кому он поручит установку заземления (не сам же он будет это делать) - это его личное дело, его решение.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастерок
сообщение 17.12.2010, 20:02
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 19574



Цитата(Сунцов Денис @ 21.9.2010, 16:06) *
А в чем проблема? кто в наряде указан "допускающий", тот и готовит рабочее место.Заземление крана однозначно входит в подготовку рабочего места. Если допускающий - производитель, помогать ему может член бригады с гр 3. У крановщика обычно гр 2, поэтому он не имеет права участвовать в подготовке рабочего места вместе с допускающим


Подготовка рабочего места отключить,заземлить,плакаты, но про технику и кран ни слова, а ответственный р.р. за кран в ответе.Так что придется ему