Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сечение кабеля , квадраты...

fuodorov1
сообщение 26.5.2009, 15:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста,как это так :измеряют сечение кабеля в квадратах...Как понять ?Вот держу перед собой кабель ,у него три жилы .Жилы немного треугольного сечения ,так как определить сколько "квадратов"?
Если" квадрат"-это квадратный миллиметр,то как квадратными миллиметрами определять такие треугольного сечения жилы?Или например,если одна жила кабеля состоит из множества аллюминиевых жил,как определить такое сечение?
Квадратный миллиметр -я так понимаю,это миллиметр в ширину,миллиметр в высоту.А где это вы видели кабели с квадратными жилами ?Они или круглые или треугольные ,как их квадратами-то измерить?и вообще квадрат-это сколько?
Заранее благодарен за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fuodorov1   сечение кабеля   26.5.2009, 15:46
- - Viktor2004   В учебнике "Математика" 5-й класс есть ф...   26.5.2009, 15:59
- - Al-lex666   квадрат это 1 квадратный миллиметр   27.5.2009, 12:15
- - fuodorov1   Уважаемые специалисты! Если я вижу перед собой...   27.5.2009, 15:57
|- - Джоуль   Цитата(fuodorov1 @ 27.5.2009, 18:57) Уваж...   1.4.2010, 20:35
- - Михайло   Площадь по диаметру жилы можно определить по форму...   27.5.2009, 17:34
- - elecom   Уважаемый fuodorov1! А зачем Вам сечение кабел...   27.5.2009, 18:28
|- - Сергей ДД   Цитата(elecom @ 27.5.2009, 18:28) ...Реал...   25.12.2009, 16:46
|- - Гость   Цитата(elecom @ 27.5.2009, 18:28) Поэтому...   17.6.2014, 16:46
- - fuodorov1   Уважаемые ! У меня скоро мозги закипят...Работ...   28.5.2009, 16:42
- - _Alex_   На глаз будет проблематично, если раньше не работа...   28.5.2009, 16:52
|- - DimKord   Цитата(_Alex_ @ 28.5.2009, 16:52) А дальш...   25.12.2009, 15:40
|- - DimKord   Цитата(DimKord @ 25.12.2009, 15:40) Купил...   26.12.2009, 22:00
- - elecom   Уважаемый fuodorov1! Ты в гостик (ГОСТ 22483-7...   28.5.2009, 17:24
- - Костян челябинский   не переживай, месяца через 2 будешь на глаз опреде...   28.5.2009, 18:07
- - fuodorov1   Ура! Наконец-то! Alex-су отдельное спасибо...   30.5.2009, 15:44
- - Костян челябинский   Дело в том, что характеристикой (как бы это по поп...   30.5.2009, 19:00
- - Евгений   Сечение на самом деле проще. Как раз из-за того, ч...   4.6.2009, 23:20
- - Сунцов Денис   Надр было мерять в магазине. "Требуйте долив...   25.12.2009, 15:56
- - _Alex_   Я тоже с этим сталкиваюсь. Постоянно. С многопрово...   25.12.2009, 16:14
- - _Alex_   Но куда ж выше, если медь - второй металл после се...   25.12.2009, 17:10
- - Михайло   А еще встречается халтурная кабельная продукция...   26.12.2009, 15:33
- - _Alex_   С натягом пойдет. Я бы 6 квадратов взял. Ввод все-...   26.12.2009, 22:10
- - Михайло   4 квадрата точь-в-точь подходит для 25 А. У меня в...   27.12.2009, 7:18
- - Гость   По-моему в конечном итоге токовая нагрузка на кабе...   11.1.2010, 17:56
|- - OBON   Цитата(Гость @ 11.1.2010, 20:56) ..., сра...   12.1.2010, 19:10
- - _Alex_   Цитатато 6 квадрат выдержат и 100 А Выдержат. Но к...   11.1.2010, 18:47
- - shpinel   Замерить штангенциркулем диаметр жилы и посчитать ...   17.6.2014, 16:55


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 17:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены